10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
12楼
要,找找关系 上个负荷柜.没关系,就要上断路器柜,成本就要高好多了 具体咨询下当地 供电局 或者 在当地吃这行饭的人
回复
13楼
315KVA 上逗得装高压柜了,因的保护你的变压器换得证明你的问题不引像别人正常用电。我们的规范:进线计量柜-PT避雷器柜-变压器出线柜,在就是看你的场地性质决定什么形似了
回复
14楼
进线电压多少?110KV么?
回复
15楼
我可能描述的有错误,是个10KV/0.4的厂区变配电所,用800KVA的油变。
回复
16楼
不需要不需要不需要
回复
17楼
厂区变的话
不上10kV的柜子,至少也得上把刀和负荷开关吧。
回复
18楼
学习了!!!!
回复
19楼
800KVA油变有瓦斯保护,瓦斯保护动作了去跳那个开关,所以应采用断路器,当然也可以采用负荷开关,瓦器动作后去跳脱扣器,隔离故障。但仅采用跌落式熔断器是不行的。
回复
20楼
不太懂,顶一下,希望高手继续解答,待关注中
回复
21楼
变压器选用跌落式熔断器作开关兼保护,变压器的容量一般
不应大于250kVA。800kVA的变压器必须有高压柜了,相应的计量、继电保护等也要配套。