10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?
hanbonihao
hanbonihao Lv.5
2012年03月12日 11:10:24
只看楼主

10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?

10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
免费打赏
zyz8438
2012年03月12日 11:30:40
2楼
变压器高压侧的电源线路多长?
回复
hanbonihao
2012年03月12日 11:39:29
3楼
10kv架空至变电所附近
回复
hanbonihao
2012年03月12日 11:40:54
4楼

10KV架空至变电所附近
回复
lingxuct
2012年03月12日 17:32:16
5楼
外行!

10KV变电所“需要做高压柜吗?”没有高压柜的变电所,还叫10KV变电所?!

问:变压器高压侧的电源线路多长?答:“10KV架空至变电所附近”?????

答非所问!

电源线路多长,就是电源线路从电源所接母线断路器到你的变压器的距离!是不是架空线有什么关系?!架空线可以不算长度吗?????

严格地说,所渭“10KV变电所”,应该是比10KV更高电压由变压器变成10KV,并分配多个出线的才叫10KV变电所!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-12 17:34 编辑 ]
回复
guangbozhisheng
2012年03月13日 13:29:56
6楼
路过、飘过~~~
回复
sumhon
2012年03月14日 09:42:31
7楼


800KVA属于高功高计,高压侧计量,你说有没有高压盘啊~~~~~~~
回复
sumhon
2012年03月14日 09:43:57
8楼
你得看别人是多少的变压器容量,高供低计不需要高压盘,可以线路直接进变压器,因为计量在低压侧。。。。省去高压盘
回复
loujinpu
2012年03月16日 08:21:23
9楼
gaogong高供低计也需要高压柜,不然你的瓦斯、温度保护往那放?
回复
hsa8
2012年03月16日 09:22:30
10楼
这么大的变压器,还用跌落开关?
回复
huadongdianzi
2012年03月16日 12:47:29
11楼
不该这样说 比如我们常见的110KV变电站 那也是把高压变低压 前面写的是变电站进线电压等级。 比如35KV XX变