10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
2楼
变压器高压侧的电源线路多长?
回复
3楼
10kv架空至变电所附近
回复
4楼
10KV架空至变电所附近
回复
5楼
外行!
10KV变电所“需要做高压柜吗?”没有高压柜的变电所,还叫10KV变电所?!
问:变压器高压侧的电源线路多长?答:“10KV架空至变电所附近”?????
答非所问!
电源线路多长,就是电源线路从电源所接母线断路器到你的变压器的距离!是不是架空线有什么关系?!架空线可以不算长度吗?????
严格地说,所渭“10KV变电所”,应该是比10KV更高电压由变压器变成10KV,并分配多个出线的才叫10KV变电所!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-12 17:34 编辑 ]
回复
6楼
路过、飘过~~~
回复
7楼
800KVA属于高功高计,高压侧计量,你说有没有高压盘啊~~~~~~~
回复
8楼
你得看别人是多少的变压器容量,高供低计不需要高压盘,可以线路直接进变压器,因为计量在低压侧。。。。省去高压盘
回复
9楼
gaogong高供低计也需要高压柜,不然你的瓦斯、温度保护往那放?
回复
10楼
这么大的变压器,还用跌落开关?
回复
11楼
不该这样说 比如我们常见的110KV变电站 那也是把高压变低压 前面写的是变电站进线电压等级。 比如35KV XX变
回复