这样的中庭,空调一般怎么布置,中庭高9.9m,是不是一般的做法是在一层顶做侧吹?但是这个中庭四周只有一面墙,侧送送不到那么远吧,最远的快20米了?再问个问题,吊柜可以不接风管直接侧送吗?[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-21 10:19 编辑 ]
这样的中庭,空调一般怎么布置,中庭高9.9m,是不是一般的做法是在一层顶做侧吹?但是这个中庭四周只有一面墙,侧送送不到那么远吧,最远的快20米了?再问个问题,吊柜可以不接风管直接侧送吗?
[
本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-21 10:19 编辑 ]
22楼
射流式风口,
回复
23楼
可以再二楼顶采用球型喷口做下出风,设备建议用高静压的室内机,由于层高较大,最好一台室内机做一个喷口,建议做回风箱以降低噪音。我们做过8米多高的,这个应该也没有问题。
回复
25楼
学习大家好的施工经验。
回复
26楼
有没有人用高静压盘管做喷口的?
回复
27楼
做顶送风下部回风,沿砖墙的脚做1~2个回风竖井到大厅地面,做回风口,送风口采用旋流风口,注意射流长度的问题即可。
回复
28楼
顶部下送还是分层侧送节能点吧?
回复
29楼
使用球形喷口完全可以满足。
德国妥思的DUK型号球形喷口,侧向送风距离可以50m,垂直送热风可以至30m深。
样本工程案例太多了,北京水立方就是很好的例子。
建议你设计风口的时候,可以多参考些妥思的产品。
回复
30楼
我也来来学习学习
回复
31楼
喷口就可以了。上海火车南站,汽车南站都是那么做的。
回复