关于框架结构配筋问题
河南结构小生
2012年03月11日 23:02:08
只看楼主

1、本人现做一框架结构,标准对称机构可计算结果对称柱配筋差别很大。。。2、此结构是四层框架为什么配筋上面两层比下面大。望哪位给指点一下

1、本人现做一框架结构,标准对称机构可计算结果对称柱配筋差别很大。。。
2、此结构是四层框架为什么配筋上面两层比下面大。
望哪位给指点一下

QQ截图20120311230138.png

免费打赏
cergiyhong
2012年03月12日 11:01:29
2楼
看看是不是顶面两层的层高比较大,在水平荷载的作用下,柱产生的水平弯矩自然大,配筋就大
回复
无间道
2012年03月12日 11:42:01
3楼
柱配筋出现差异的原因是,在不同荷载作用下的组合内力是不同的,程序是按照最不利合租出的配筋结果,故出现差异是比较正常的事情。柱上部楼层配筋大雨下部楼层的问题,说明上部结构刚度偏小或上部荷载较下部大,是上部柱的偏心受压(或受拉)应力大于下部。可以通过增加混凝土强度等级调整上部结构刚度,以保证结构处于安全和合理的状态。
回复
shurick
2012年03月12日 15:23:22
4楼
学习了~~~~~~~·
回复

相关推荐

APP内打开