某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 338 18.23 16.93 1.08 4100.
338 1.71 1.50 1.14 1/2400. 12.9% 1.00
5 1 325 16.63 12.58 1.32 3500.
325 1.63 1.13 1.44 1/2143. 58.4% 0.67
4 1 290 15.03 11.47 1.31 3500.
290 2.45 1.79 1.36 1/1431. 31.0% 1.24
3 1 233 12.62 9.70 1.30 3500.
233 3.13 2.36 1.33 1/1117. 11.7% 1.40
2 1 176 9.50 7.36 1.29 3500.
176 3.47 2.64 1.31 1/1009. 1.3% 1.25
1 1 118 6.04 4.72 1.28 6200.
118 6.04 4.72 1.28 1/1027. 98.9% 0.98

Y方向最大层间位移角: 1/1009.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.32(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.44(第 5层第 1塔)

以前的模型左侧边榀框架柱400*400通长,右侧边榀框架柱400*600通长,位移比1.28算的过去,我师傅说两侧框架柱不对称,不合理。为什么不合理至今没搞懂,哪本规范规定两侧框架柱要对称,5层该如何调整?
本人调整了三天还是没过,一个星期内要出图了,求高手指点。

平面模型.jpg

免费打赏
jiegouxiaosheng
2012年03月12日 19:26:52
22楼
电梯间为什么要做剪力墙,直接用砖砌试试看?
最好还是把模型上传上来吧
回复
yz990827
2012年03月12日 20:59:10
23楼
回复
zhubenben2009
2012年03月13日 09:51:41
24楼
《抗规》3.4.4中当最大层间位移远小于规范限值是,可适当放宽。
1/1009不算远小于限值,如不调建筑方案,建议增大柱截面,或加强相关节点的梁刚度。
回复
888zhouym
2012年03月13日 10:11:15
25楼
图上电梯井道处是做的混凝土的?看不清,若是,请改为填充墙。否则,刚度偏的太大,扭转就大。当然难调了。
回复
jingjing98
2012年03月13日 11:47:16
26楼
调整局部柱截面,可增大抗侧刚度,减小扭转,降低位移比
回复
骏马骏马
2012年03月13日 17:37:41
27楼
六层四百的柱子太小,建议加大柱子截面,你就不会这么纠结了!
回复
tonglingl4
2012年03月13日 18:39:11
28楼
还有楼梯,你没有房一起算吧?
加大柱子
或加大边梁高度
把模型放上
很快就知道了
回复
zbhualala
2012年03月14日 16:55:41
29楼
1,把电梯间开洞
2,左上角的4个柱子均做成400*600,右上角的四个柱子均做成400x400
3,再不行把电梯间西边轴线处的两个柱子去掉试试
回复
saifanmmm
2012年03月14日 17:47:13
30楼
柱子小啦吧 这么大跨 6层 才400
回复
北京院小李飞刀
2012年03月14日 18:57:43
31楼
多层结构,可以控制到不超过1.5就可以了。和审图单位沟通一下在。