某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 338 18.23 16.93 1.08 4100.
338 1.71 1.50 1.14 1/2400. 12.9% 1.00
5 1 325 16.63 12.58 1.32 3500.
325 1.63 1.13 1.44 1/2143. 58.4% 0.67
4 1 290 15.03 11.47 1.31 3500.
290 2.45 1.79 1.36 1/1431. 31.0% 1.24
3 1 233 12.62 9.70 1.30 3500.
233 3.13 2.36 1.33 1/1117. 11.7% 1.40
2 1 176 9.50 7.36 1.29 3500.
176 3.47 2.64 1.31 1/1009. 1.3% 1.25
1 1 118 6.04 4.72 1.28 6200.
118 6.04 4.72 1.28 1/1027. 98.9% 0.98

Y方向最大层间位移角: 1/1009.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.32(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.44(第 5层第 1塔)

以前的模型左侧边榀框架柱400*400通长,右侧边榀框架柱400*600通长,位移比1.28算的过去,我师傅说两侧框架柱不对称,不合理。为什么不合理至今没搞懂,哪本规范规定两侧框架柱要对称,5层该如何调整?
本人调整了三天还是没过,一个星期内要出图了,求高手指点。

平面模型.jpg

免费打赏
iosp
2012年03月12日 15:00:17
12楼
位移比超限跟平面不规则有关,你右侧布置楼梯和洗手间。
回复
iosp
2012年03月12日 15:01:24
13楼
柱子布置也很别扭。
回复
shurick
2012年03月12日 15:17:23
14楼
位移比超限跟平面不规则有关,你右侧布置楼梯和洗手间。
回复
sll0530
2012年03月12日 15:31:30
15楼
可以考虑周边加几道墙试试,说不定就过了
回复
xgguo
2012年03月12日 15:45:32
16楼
6层办公用400X400的柱子,轴压比算过了?虽然是六度区,但场地情况不太好。建议加大柱截面,如果还不能把位移比降下来,就直接找那个超限的柱子
回复
hoistsail21
2012年03月12日 16:19:15
17楼
加大右侧刚度,或者减小左侧刚度