(急)6层框架 位移比1.45 超限 如何调整
iltsx365
iltsx365 Lv.4
2012年03月11日 22:06:20
只看楼主

某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 338 18.23 16.93 1.08 4100.
338 1.71 1.50 1.14 1/2400. 12.9% 1.00
5 1 325 16.63 12.58 1.32 3500.
325 1.63 1.13 1.44 1/2143. 58.4% 0.67
4 1 290 15.03 11.47 1.31 3500.
290 2.45 1.79 1.36 1/1431. 31.0% 1.24
3 1 233 12.62 9.70 1.30 3500.
233 3.13 2.36 1.33 1/1117. 11.7% 1.40
2 1 176 9.50 7.36 1.29 3500.
176 3.47 2.64 1.31 1/1009. 1.3% 1.25
1 1 118 6.04 4.72 1.28 6200.
118 6.04 4.72 1.28 1/1027. 98.9% 0.98

Y方向最大层间位移角: 1/1009.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.32(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.44(第 5层第 1塔)

以前的模型左侧边榀框架柱400*400通长,右侧边榀框架柱400*600通长,位移比1.28算的过去,我师傅说两侧框架柱不对称,不合理。为什么不合理至今没搞懂,哪本规范规定两侧框架柱要对称,5层该如何调整?
本人调整了三天还是没过,一个星期内要出图了,求高手指点。

平面模型.jpg

免费打赏
lixiaohua427
2012年03月12日 11:07:39
2楼
适当加强右上角框架柱试试
回复
lkz1026828
2012年03月12日 11:09:09
3楼
帮你顶贴,坐等学习!希望快点出现高手解答!
回复
lmc119119
2012年03月12日 11:10:37
4楼
在刚性板假定计算位移比不宜大于1.2,不应大于1.5。大于1.2说明扭转明显。可考虑双向地震作用。

[ 本帖最后由 lmc119119 于 2012-3-12 11:12 编辑 ]
回复
gaganan520
2012年03月12日 11:11:36
5楼
位移比看偶然偏心下的规定水平力计算的结果,层间位移角富余量很大,可以考虑不小于1.6也算满足。。。。
回复
gaganan520
2012年03月12日 11:12:07
6楼
上面应该是小于1.6
回复
无间道
2012年03月12日 11:26:01
7楼
造成超限的根本原因,是结构刚度不够,因为质心和刚心不重合,对地震左右有很大的影响。唯一的解决方案就是提高结构的刚度,简单地,就是提高结构柱的混凝土强度等级或是局部增加柱截面尺寸。按照这个思路调整一下吧,应该不会有太大的问题。
回复
miaowei310401
2012年03月12日 13:31:29
8楼
可以搜索出哪个节点超的 然后提高那个点的刚度,一般是提高那个柱子的截面面积就差不多了
回复
xiaozhurenjia1
2012年03月12日 13:46:37
9楼
顶。
回复
kkfs471
2012年03月12日 14:35:58
10楼
柱子有点小吧!!加大点柱子试试看!!
回复
cszntd
2012年03月12日 14:49:58
11楼
6层楼,400柱子偏小,即使是在6度区
把模型传上来看看,这么看看不出什么问题
回复