某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
6 1 338 18.23 16.93 1.08 4100.
338 1.71 1.50 1.14 1/2400. 12.9% 1.00
5 1 325 16.63 12.58 1.32 3500.
325 1.63 1.13 1.44 1/2143. 58.4% 0.67
4 1 290 15.03 11.47 1.31 3500.
290 2.45 1.79 1.36 1/1431. 31.0% 1.24
3 1 233 12.62 9.70 1.30 3500.
233 3.13 2.36 1.33 1/1117. 11.7% 1.40
2 1 176 9.50 7.36 1.29 3500.
176 3.47 2.64 1.31 1/1009. 1.3% 1.25
1 1 118 6.04 4.72 1.28 6200.
118 6.04 4.72 1.28 1/1027. 98.9% 0.98

Y方向最大层间位移角: 1/1009.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.32(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.44(第 5层第 1塔)

以前的模型左侧边榀框架柱400*400通长,右侧边榀框架柱400*600通长,位移比1.28算的过去,我师傅说两侧框架柱不对称,不合理。为什么不合理至今没搞懂,哪本规范规定两侧框架柱要对称,5层该如何调整?
本人调整了三天还是没过,一个星期内要出图了,求高手指点。

平面模型.jpg

免费打赏
关将军
2012年03月14日 22:57:51
32楼
如果没看错,是纯框架的,如果是纯框架的你这种布置、这种结果,个人感觉楼主没点刚性楼板假定
回复
piaoye.xu
2012年03月15日 20:05:40
33楼
同意地下室的观点!
回复
xudonghz
2012年03月17日 16:27:11
34楼
结构刚度不够,因为质心和刚心不重合,加大柱子,加大周边边梁的截面。
回复
高工工工工工工
2012年03月17日 22:46:56
35楼
1. 规范要求小于1.5,你要说个别地方标准要求1.4咱就不说了。
2. 6度区哎!可以不计算地震力的,你只算风荷载试试。\(^o^)/~
3. 非要算地震力 ,你一个6层小破楼,算什么偶然偏心。不考虑偶然偏心扭转偶联试试。

[ 本帖最后由 gaofeng66563146 于 2012-3-17 23:19 编辑 ]
回复
fenggaow
2012年03月18日 22:44:49
36楼
在SATWE结果1中看一下刚心和质心的偏移,若考虑楼梯间作用,你的工程就比较难调了,框架梁对刚度也是有影响的
回复
kouti
2012年03月19日 11:16:05
37楼
双向地震~可以按照1.5控制位移~
回复
jin4042
2012年03月19日 11:34:55
38楼
加大两宽梁高啊。你可以把模型发给我。我帮你调整在发给你。 QQ271802950
回复
深耕
2012年03月19日 14:05:12
39楼
电梯机房墙体做成混凝土的试试
回复
小超咩
2012年05月20日 17:42:14
40楼
xuexixuexi
回复
guanzhongbiao
2012年09月15日 11:21:31
41楼
下载下来看看