请教关于两台50T行车的供电问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年03月11日 14:48:46
只看楼主

现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。每台50T的行车总负荷大约为200KW我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]

现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。
每台50T的行车总负荷大约为200KW
我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]

捕获.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
乌鸦
2012年03月13日 11:46:03
12楼
请教下 “配电柜用630A的断路器用YJV 2(3*150)电缆送到现场的断路器(630A)箱,”咋都用630的啊如果跳闸不是都跳,没选择性啊?
回复
xinshiji168
2012年03月13日 12:50:25
13楼

谢谢关注,现场那个630A的断路器其实就是为了方便直接从现场停电,或者检修的时候停电双保险。如果行车这边有问题,现场和配电室这两个630A的断路器随便哪一个跳开或者两个都跳开都行吧。
回复
lingxuct
2012年03月13日 13:14:33
14楼
(按楼主说的)行车主钩90KW与副钩30KW+电磁吸盘的功率只计90KW就够了,因为行车不可能两钩同时满负荷起吊重物,只能用一个钩!

起吊重量达50T又同时行走的可能性极少,暂载率按主钩90KW的1.2倍计总功率(108KW);

二台同时满负荷又同时行走的可能性基本不存在!同时系数可取0.65,这样,总功率P=108X2X0.65=140.4KW,负荷电流约300A。

用400A断路器,敷设YJV-0.6/1 3X120+1X70交联电缆足够!
回复
xinshiji168
2012年03月13日 14:26:41
15楼

先感谢区管百忙之中来指导。
我上面的计算没有把主钩和副钩的功率加一起。我是把主钩功率和大车行走的电机功率加在了一起,因为实际操作中确实可能有操作人员这样操作,虽然操作规程不允许,但是不能排除这个对吧。我上面的计算是按3台(2台50T,1台32T)行车同时有这样的动作在进行时来做的,因为繁忙时确实会3台一起工作。因为电机不会满负荷,计算出的总电流我取0.8的系数。你说吸盘90KW吗?那得有180A的电流了,这个吸盘的额定电流我这边到现在还没问清楚有多少。
刚体滑触线,能推荐型号吗?
回复
blade_longqc
2012年03月13日 15:15:41
16楼


学习了!经验丰富啊!
回复
ljl150
2012年03月13日 22:25:49
17楼
还是按你自己算的保险一些
回复
悠然
2012年03月14日 08:29:06
18楼
起重机电压损失超过规定值可采取下列措施:
1、电源线尽量接至滑触线中部;
2、适当增大滑触线截面或增设辅助导线;
3、增加滑触线供电点或分段供电;
4、增大电源线或软电缆截面。
回复
lt19880505
2012年03月14日 08:45:55
19楼
学习了,太长见识了
回复
mqli2004
2012年03月14日 09:00:16
20楼
考虑到滑触线的压降可能比较大,应适当增加滑触线的截面和电缆的截面。学习了。
回复
zsh340
2012年03月14日 09:08:49
21楼
回复

相关推荐

APP内打开