现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。每台50T的行车总负荷大约为200KW我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。
每台50T的行车总负荷大约为200KW
我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
2楼
滑触线的接入点位置我支持,用二个电源开关我反对!
没有一个负载用二个电源供电的,这对以后检修带来重大隐患!
其次,185的电缆在滑触线上也不好接。
个人意见:用一台400A断路器,下面并接二根YJV-0.6/1 3X120的电缆就可以。
回复
3楼
我不用滑触线啊,我想用角钢给行车供电。两台行车加一起总负荷有400多KW了,而且将来可能还有一台50T行车,不如我选个大点的万能断路器?选个2000A的万能断路器?
万能断路器分断电流是可调的是吧?就像你说的那样,下面接两根电缆带现在的2台50T行车,把电流调成700A,但是电缆选大一点,当将来再上一台50T行车的时候,就不用再考虑电缆的问题了,只把万能断路器的分断电流调大一些,调成1000A。行车那边做两个断路器箱子,各放一个630A的塑壳断路器。
你觉得这样好吗?用万能断路器是不是有点浪费?或者还有其他建议?多谢!
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 17:08 编辑 ]
回复
4楼
或许你都考虑过了,但还是请问:
1.有没有考虑过三台行车是否真的会同时满负荷工作?我的意思是同时提升50T?
2.有没有考虑是否要按行车的安装功率计算总电流?我的意思是提升的时候行车几乎不会是移动的。
3.有没有考虑按行车的活动区域配置滑触线的电源接入点?我的意思是这么大的行车,其实运行的区域一定是有限制的,电源接入点可以按“电流最短路径考虑”。
4.有没有考虑过断路器先选大的,再调过载电流是否实际?我的意思是很多断路器是在出厂的时候才能准确调整,今后再加50T行车,可能没办法查下来重新准确调整,还不如一次把断路器在最大负载选好,只考虑保护导线和滑触线。行车过载由车上断路器自己切断电源。
5.有没有考虑总的电源断路器应该选带“分励脱扣”型的?在行车运行到导轨极限位置,都应该通过分励脱扣器来切断滑触线电源的。
供你参考。
回复
5楼
楼主说话不能太随便,在一楼说的是200KW,到3楼说成400KW,且又要“选个2000A的万能断路器?”说明你对2台和3台50T行车的功率有多大,心中没数!
我管的厂房50T行车有好多台,3台总共计算为200KW稍大了一点,我也认可,所以,我说用400A开关,让它同时(三台)吊50T!你选2000A断路器是不是太过份了?
回复
6楼
“我不用滑触线啊,我想用角钢给行车供电。两台行车加一起总负荷有400多KW了,而且将来可能还有一台50T行车,不如我选个大点的万能断路器?”
我不知道楼主到这里来问什么,“不用滑触线,用角钢”?!
角钢是什么,不是滑触线?
“两台行车加一起总负荷有400多KW了”?
我劝你好好去看看“50T行车的资料”,那上面配的电机功率是多少?据我所知,主电机只有75KW!
回复
7楼
我对这方面知识确实很欠缺。
50T行车,电机数据我暂时还没问清楚,就算大一点吧,按主钩90KW,大车行走电机2*15W,有可能主钩一边上升一边大车走,就是120KW(220A),按两台同时这样工作来考虑,就是440A的电流,如果第三台50T行车主钩在起吊,那么又有180A的电流,还有一个10T吸盘(前面我没提到,暂不清楚功率)就算80A电流,440A+180A+80A=700A,因为不会同时达到额定负荷,700A*0.8=560A。两个装在现场的断路器选额定320A,配电室的两根出线上的总断路器选额定630A的,我想断路器尽量选稍大一些吧,不容易发热,你说选400A比较合适,我再想想。
我前面说的200KW是一台50T行车的总功率,后面说的400KW是说2台行车。行车电机的功率我上次问了一下采购人员说是200KW左右,我也没怎么想就按他说的来算了,我刚才在网上查查了查(90或者75+30+15*2+7.5=157.5),加一块也没200KW那么大,再说也不会所有电机同时运行,我不该选那么大的断路器。
对了,你说用两个断路器不好,那配电室和现场各用1个630A的断路器吧。请指教。
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-12 09:40 编辑 ]
回复
8楼
版主生气不来了,
YJV3*120埋地载流量293A,两根586
YJV 3*150埋地载流量331A,两根660A
按我上面算的560A,用哪种好?电缆长度100米左右。
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-12 11:40 编辑 ]
回复
9楼
这段时间个人在工作上非常忙,上午一上班到12:00一分钟也没停过,三个会接连开,前一个没开完,后一个要以我为主的会到时间了,只有拼命跑到那个会场去,把前一个会中我的事让人打电话给我...........................
对楼上没有一点生气理由,谈技术同工作一样,不存在个人情感的因素,把道理说清楚不就行了?
还是一句话,拿到行车资料,按设计手册中的计算公式,合理配电,更要符合“安全”要求。
回复
10楼
刚才确定了行车功率。你看这样行不行?
现有2台50T行车和1个32T行车(带10T吸盘)【这个和我上边说的有变化了,刚才得知的,这次我说得清楚,版主忙,没那么多时间反复给我指点,嘿嘿】,我这样算负荷行不行?
假设这三台行车都在起吊,同时大车在行走,那么90KW(50T行车主吊电机)*2台+30KW(50T行车大车行走电机,每台15KW,共两个)*2台+60KW(32T行车主吊电机)*1台+22KW(32T行车大车行走电机,每台11KW,共2个)*1台=322KW
电流:322*2+80A(10T吸盘电流现在不清楚,暂时算80A吧)*1台=724A,因不会全部满负荷运行,所以724A*0.8=579A
配电柜用630A的断路器用YJV 2(3*150)电缆送到现场的断路器(630A)箱,再从这里分两条3*150的电缆分别去滑线(190米)上的不同部位。
我看资料YJV 3*150电缆埋地载流量331A,有的资料显示的载流量比331A大。
回复
11楼
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。
回复