现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。每台50T的行车总负荷大约为200KW我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。
每台50T的行车总负荷大约为200KW
我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
22楼
讨论的很激烈,学习学习
回复
23楼
学习了
回复
24楼
回复
25楼
50T/10T起重机参数
主钩55
副钩26
大车26
小车8.5
算一下即可,预计400A开关
滑触线普遍一些,角钢基本淘汰了。
滑触线的话——————2点供电可以,算一下,很可能一点供电也能达到。
角钢——————要2点供电,1个电缆出去在50m,140m处接2次
回复
26楼
学习一下,谢谢
回复
27楼
谢谢。现在是主钩90KW,三台50T行车(其中一个带一个10T吸盘,按100A计算)需要满负荷626.5A(主钩、副钩、大车行走、小车行走全部同时动作,这个我前天去生产车间问了,实际生产情况是满负荷甚至是超负荷)。
190米的滑线我这次准备用载流量500A的铜滑线,滑线上两路供电(两路YJV 3*185+95,即使一根断线也能保证2台行车继续正常生产),坚决拒绝压降。
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-15 09:48 编辑 ]
回复
28楼
学习了
回复
29楼
跟帖学习,支持讨论!!!
回复
30楼
2处电缆供电,并且离得很远,
安装接线、检修时候ABC相一定要接好了!否则就是相间短路。
有些隐患吧。。呵呵
回复
31楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!
关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复