我公司一个新项目中使用的新风机 参数 如下 风量11000/18000m3/h;功率9/11kW 双速风机.在低速11000时使用正常,而高速18000时需将风阀开度调30%才能正常使用,否则电机过流跳闸.请问是什么原因造成的?

我公司一个新项目中使用的新风机 参数 如下 风量11000/18000m3/h;功率9/11kW 双速风机.
在低速11000时使用正常,而高速18000时需将风阀开度调30%才能正常使用,否则电机过流跳闸.
请问是什么原因造成的?
免费打赏
wo_332211
2006年09月30日 16:49:00
2楼
高手都休假了!我也要放假了!祝 节日快乐
回复
lsy207207
2006年10月01日 07:37:56
3楼
通风系统未经详细计算,所配风机压头偏高所致,通风系统实际阻力小于风机压头,实际工作点下移,造成系统风量过大,只有将风阀开度调小,增加系统阻力,电机才不会跳闸.
回复
nky6666
2006年10月02日 23:04:20
4楼
风机压头太大,系统阻力小,风机高速运行时,风量超标严重,最终能烧风机