火电厂施工过程中接地电阻的测量.
jiaogang
jiaogang Lv.2
2006年09月30日 13:07:38
来自于电站工程
只看楼主

请问各位专家: 火电厂在施工过程中接地电阻是如何测量的?比如:当施工完毕电厂整个网内某一片区域后是否能够测量其单个的接地电阻值? 设计图纸中只给出了整个电厂的接地电阻值要求,单个区域的接地电阻肯定达不到设计图纸的要求,如何确定单个区域内接地电阻值是否合格呢? 盼答!!! 诚谢各位!!!

请问各位专家:
火电厂在施工过程中接地电阻是如何测量的?比如:当施工完毕电厂整个网内某一片区域后是否能够测量其单个的接地电阻值? 设计图纸中只给出了整个电厂的接地电阻值要求,单个区域的接地电阻肯定达不到设计图纸的要求,如何确定单个区域内接地电阻值是否合格呢?
盼答!!! 诚谢各位!!!

免费打赏
ycwyp2000
2006年10月01日 19:42:59
2楼
我认为你首先应该拿到全厂的接地网布置图形。看看哪些装置的接地网是单独的(不是与主厂房或者开关站相连),这需要单独测试。譬如:重油库、制氢站、微波站、冷却水塔、烟囱都有可能是单独的接地网。具体数据标准你参考《电气预防性交接试验规程》。主厂房和开关站、烟囱等这些的数据超标的话是肯定不行的。图纸上面应该有每个区域与相邻区域的连结方式(扁铁有多少根等)
回复
路正
2009年08月01日 10:16:27
3楼
哪位有具体测量方法啊
回复