施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!
施工单位在浇筑楼板前用砂浆冲洗泵管,将砂浆全部喷放到楼面上,本人发现后责令其清除砂浆,并让监理督促施工单位清除完后才能继续浇筑砼,但是监理没有尽到其职责,允许施工单位利用水管将砂浆冲散,但拆模后如各位看到的样子,水泥浆冲洗没了,剩下沙子了,触目惊心啊,监理真他妈的坑爹啊!
2楼
这是在坑爹啊,这属于重大事故,严重影响结构安全,我看到卫生间板底也是一个样子,以后很可能会渗水
回复
3楼
将冲洗泵管的砂浆打到楼板中了,这是违规的问题。冲洗泵管的砂浆应该打到结构以外的地方去。这才是正确的。不要责备了,已经发生质量问题了,还是尽快进行处理吧。无论是加固,还是加固补强,
回复
4楼
要把砂层凿除,然后用细石混凝土补吧
回复
5楼
其实这个时候你再叫监理公司去督查,有点力不从心,混凝土都到场要浇筑了,谁还回去给你开个洞,再冲浆。上述图片是没有开洞,导致砂是冲不出去。反而你不要冲就会没事,一看是没有做过施工的话,现在的混凝土浇筑坍落度是很大的,不是以前了,好好考虑一下(与润馆用的或用着柱子底部砂浆一样了的)。看来是指挥错误。
回复
6楼
将板底、梁底的砂子凿净,根据情况处理。
回复
7楼
确实很悲剧啊
回复
8楼
确实坑爹,必须处理啊,高一及的混凝土补
回复
9楼
主要是施工单位用水管把砂浆冲散,这个才是问题的重点!但是看图片,貌似施工单位打砼的时候没有清理的习惯,什么都在砼里面!
回复
10楼
这个工程事故一定要尽量避免!
回复
11楼
确实坑爹,这样保护层厚度就大打折扣了。