菜鸟求助,现在的应急照明和疏散照明能否在同一个回路?
nashgf
nashgf Lv.2
2012年03月08日 21:14:13
来自于照明工程
只看楼主

以前可以同在一个回路,听说现在得分开,有没有新规范规定额

以前可以同在一个回路,听说现在得分开,有没有新规范规定额
免费打赏
忘记的回忆
2012年03月09日 10:16:06
2楼
我来抢个位置 嘿嘿~~
这个问题我查了基本规范,在现行《住宅建筑电气设计规范》中、2008版的《民用建筑电气设计规范》中、《建筑照明设计标准》中都没有看到要求分开敷设,但是分开敷设当然可靠性更好,而且有很多地方审图都是要求分开敷设的。
回复
hotelhy
2012年03月09日 10:36:52
3楼
没有要求分开敷设。 我见过给应急照明公司画的图纸,他们把分开敷设。感觉都一样。最后分的回路数都一样
回复
xfk405687373
2012年04月16日 17:17:29
4楼
我是上海这边做设计的,原先我们的一个项目没有分开敷设,审图时没通过要求分开敷设。。而且疏散照明必须是进建筑物的总开关的第一路出线分出一个配电箱作为疏散和应急照明开关专用 。其他地区的好像没这么严格,以为我们做其他地区项目审图都过了。
回复