关于排烟口面积的问题
忘记的回忆
2012年03月08日 14:55:16
来自于通风排烟
只看楼主

请教,按照风速计算出某个排烟分区的面积为1m2,如果不想取这么大的排烟口,可否用2个0.5m2的排烟口代替这个1m2的排烟口啊,有没有什么规范依据啊

请教,按照风速计算出某个排烟分区的面积为1m2,如果不想取这么大的排烟口,可否用2个0.5m2的排烟口代替这个1m2的排烟口啊,有没有什么规范依据啊
snail_yin
2012年03月09日 09:35:52
2楼
当然可以,规范只要求该防烟分区内的排烟口面积,又没有要求排烟口只允许设置一个。

[ 本帖最后由 snail_yin 于 2012-3-9 09:36 编辑 ]
回复
zhaoshansi1985
2012年03月09日 09:40:39
3楼
可以这么做的
回复
忘记的回忆
2012年03月09日 10:51:05
4楼
嗯,对头,恍然大悟, 嘿嘿,谢谢~~
回复
忘记的回忆
2012年03月09日 10:51:35
5楼
谢谢~~
回复
王宏郁
2012年03月09日 15:37:47
6楼
路过 学习了
回复
zq-814
2012年03月09日 16:51:54
7楼
可以的,我都这么干
回复
w306781496
2012年03月09日 20:55:45
8楼
我刚做防排烟,好多不懂。我想问个问题,每个防烟分区的排烟口个数怎么确定啊?排烟口的尺寸是固定的?还是根据工程需要,想做多大做多大? 先谢谢了
回复
tmzx678
2012年03月10日 08:38:43
9楼
排烟口的个数和面积,规范没有明确规定,根据计算的防烟分区的排烟量来确定排烟口的面积,具体的个数,也很灵活了,个人认为,均匀布置还算合理,如果一个防烟分区就设置一个排烟口,理论可以,但实际运行,应该还是均匀布置好吧
回复
yufeimen0000
2012年03月12日 08:51:06
10楼
如果只是排烟不做排风的话,只要满足风速,满足30米的限制,满足跟疏散通道的距离限制,几个都没有问题。如果排烟跟排风一起的话,应该均匀。风速也是个范围,不超过10米,不是必须多少的。
回复
忘记的回忆
2012年03月12日 16:11:02
11楼
学习了,呵呵~~要是高手们能帮忙扩展下内容和经验就太感谢了