本人的新手上路(一)防雷接地受到大家充分关注,在此感谢大家,现在我想和大家一起研究一下电缆、电缆桥架方面的一些问题。(个别观点可能会因地域、时间而不同) 本人的新手上路(一)防雷接地:http://co.163.com/forum/content/639_465697_1.htm(10贴以内别跟贴)
本人的新手上路(一)防雷接地受到大家充分关注,在此感谢大家,现在我想和大家一起研究一下电缆、电缆桥架方面的一些问题。(个别观点可能会因地域、时间而不同)
本人的新手上路(一)防雷接地:http://co.163.com/forum/content/639_465697_1.htm
(10贴以内别跟贴)
12楼
11、常见的问题:
10mm2及以下的电缆头不计电缆头
回复
13楼
12、 关于竖直通道电缆可见单独得论题http://co.163.com/forum/content/639_489618_1.htm
回复
14楼
13、 电缆头预留可见本站单独论题http://co.163.com/forum/content/639_396769_1.htm
以上的文档资料
回复
15楼
很好,谢谢你!
回复
16楼
对于电力电缆的敷设安装,按照规范的要求,预留长度为1.5米以上.但是在实际安装中我们都把进出变电站的电缆另外预设了电缆盘井,以备电缆头损坏后使用!真正预留的长度一般在5米以上.
回复
17楼
1.5m只是电缆头预留,5m预留是1.5的电缆头另加其它预留。
一下为本站一网友的看法,特转供大家参考:
“一般来说,35KV的电缆,电缆头如果使用冷缩根据厂家不同,其施工需要的长度为1000至1600,热缩电缆附件一般都为1000以内,中间接头一般都预留2米以上,以防施工失误和再次更换中间电缆接头。
10KV的电缆附件,热缩的安装尺寸在700mm左右,中间接头的尺寸在1500左右,实际施工时候可以做短,也可以加长,通常户外的要比户内的长大约50—150MM,最短的在400左右,冷缩的尺寸在800左右,最短的在500左右。
根据实际施工中的情况看,一般终端都预留再做2套电缆头的距离,即一般预留2-3米,中间一般只预留一套的尺寸,即预留2米左右。
1KV电缆,一般来说,低压电缆安全等问题少,电缆头可以减少一般的尺寸都没问题,一般正常低压电缆头安装尺寸为600,但实际上我们有客户安装尺寸仅仅为280左右,即他们将一套低压终端加上一个指套以后做两套用,中间接头的尺寸一般为1000,但实际上有客户施工往往缩短一半。根据情况,通常低压的电缆预留1到2米足够了! ”
回复
18楼
问楼主一个非专业性的问题啊?如何截图?
如下图!先谢谢了!
回复
19楼
讲解一下!
回复
20楼
下载了,真是雪中送炭啊,期待爱立信版主再出其他的专题!
回复
21楼
截图软件
回复