谁算过中危险二级的水流指示器要多大?另外自动喷水灭火系统设计规范中第8.0.7条规定;中危险级场所配水支管配水管控制的标准喷头数DN100的管控制64个喷头该怎样理解?

谁算过中危险二级的水流指示器要多大?
另外自动喷水灭火系统设计规范中第8.0.7条规定;
中危险级场所配水支管配水管控制的标准喷头数DN100的管控制64个喷头该怎样理解?
免费打赏
xufengchina
2004年02月24日 18:27:19
2楼
水流指示器要根据防火分区内自喷水平干管来确定。
DN100配水管后最多接入64个喷头,也就是说从DN25接1个、DN32最多接3个,倒算至32个以下用DN80,32个以上用DN100,64个以上用DN150。
回复
copy
2004年02月24日 18:41:45
3楼
没具体算过,通常与配置位置的管道同径即可;
我理解得是,同时满足喷水强度和保护面积后,开放的喷头数即为控制喷头数,中II根据规范至少应开启16个喷头(8*160/60/1.33),即使取两倍的保险系数,开放32个,有DN100的干管应该够用。
同样算法,我轻危险级,干管用DN70,审图公司不同意:(,

希望同行不吝赐教!!
回复
fyb98618
2004年03月15日 13:05:05
4楼
当然不同意,你不遵从规范,人家不是没有依据。设计还应加以放大系数。
回复
1969yfj
2004年03月15日 15:59:20
5楼
按作用面积计算确定,然后兼顾此规定
回复
mczzy
2004年03月15日 16:03:46
6楼
按二楼说法。再预留一点空间,方便以后配合装修等整改。
回复
liangfp
2004年03月15日 16:17:25
7楼
中危险级场所配水支管配水管控制的标准喷头数DN100的管控制64个喷头该怎样理解?就是不能超过64个喷头,否则将会造成水利的不合理。