消防用水用河水或者景观水?
ren2000yu
ren2000yu Lv.3
2006年09月28日 10:24:28
只看楼主

各位同行: 消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀? 如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高? 请大家帮帮忙,比较急

各位同行:
消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀?
如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高?
请大家帮帮忙,比较急
免费打赏
wjh1123
2006年09月28日 10:43:56
2楼
河水得是没有污染的,经过处理的。
消防用水可能几十年都不用一次,用市政给水也没有多少钱,还是用市政的好点
回复
visevesa
2006年09月28日 17:04:37
3楼
消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀?
如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者)?
河水作为天然水源用于消防给水是规范推荐使用的见GBJ16-87(2001版)<<建筑设计防火规范>>
8.1.1条.(景观水有类似性,但可靠性不如天然水源,而无杂草杂物有优于天然水源).
消防水泵取河水上规范无特殊规定,可参照室外给水设计规范的要求采取措施.
喷淋水泵取河水上规范有规定,按照GB50015-2001(2005版)10.1.1是有条件的使用天然水源,
在10.2.3又规定,我们一般是外设格栅,内设过滤器.
回复
hw2102259
2006年10月10日 15:28:14
4楼
同意楼上的观点哦
回复
990223zhengliji
2006年10月13日 17:02:43
5楼
消防管道几十年也不一定用一次,水源用河水的话需要处理,哪怕是无污染的河水,微生物之类的总有吧,消防管道的腐蚀、堵塞怎样处理?
回复
ren2000yu
2007年04月16日 20:30:35
6楼
甲方就是不愿意一次性投资做消防水池及泵房,我们搞设计的总归有时也要替甲方想想考虑考虑
回复