遇到了超大容量的变压器,怎么办?
xiaoben1024
2006年09月28日 08:58:24
来自于变压器
只看楼主

新进接手了个薄钢厂的配电工程,变压器是S9-8000kVA 10KV/0.4KV,数量为1台 ,由两台6300A的框架断路器做为主进开关,下面的负载有两万多A,我不 敢做,这么大的变压器,短路电流可想而知,万一出现短路的情况,我这低压主进是怎么也开断不了的,而且又是用GGD的柜型.不知哪位朋友接触过类似的问题,可否谈谈自己的看法.

新进接手了个薄钢厂的配电工程,变压器是S9-8000kVA 10KV/0.4KV,数量为1台 ,由两台6300A的框架断路器做为主进开关,下面的负载有两万多A,我不 敢做,这么大的变压器,短路电流可想而知,万一出现短路的情况,我这低压主进是怎么也开断不了的,而且又是用GGD的柜型.
不知哪位朋友接触过类似的问题,可否谈谈自己的看法.
jk_00
2006年09月28日 10:43:14
2楼
是够大的.主进开关是用两台6300A的框架断路器并联吧?
负载好象不应该有那么大,否则你的8000A变压器也带不动(额定电流大约是12000A),但短路容量其实和你的变压器容量并不成正比,所以要看系统短路容量是多少?也许并不大
并联低压开关,不好实现同步.

回复
ccc678
2006年09月28日 11:44:42
3楼
够恐怖.主进开关用两台6300A的框架断路器并联恐怕还不够大,S9过载能力比较强,更何况开关并联时二断路器可承载的电流约为11340A.考虑到高温天气,嘿嘿,承载电流还要打个折扣.
还有JK说的同步问题.
8000KVA的最大短路电流有120KA吧?
另外这样大的主母线生产很困难!!!要5根10*120的铜母线?怎么做??不敢想象.
回复
caoqq
2006年09月28日 13:08:15
4楼
要是能把变压器分成两个4000KVA的就好做点。
回复
梁栋永
2006年09月28日 17:39:12
5楼
不知这样行不,,用高压柜控制变压器,低压主开关用三台6300A的开关,把出线的负载平均分到每个主开关上,
通电流程:先合高压柜再低压主开关最后才合上分线开关,
停电跟通电相反.
不过柜用GGD是肯定不行,用GCK,GCL,GCS吧..
主开关的分断能力要选用130KA的(ABB的E6V6300)
回复
zjsfhl
2006年09月28日 21:39:50
6楼
设计 的有问题吧,低压系统这样做,不是没谱了,

回复
zuoxaomin
2006年09月29日 09:07:49
7楼
好象没有同步的好措施吧……
设计存在缺陷……
关注……
150kA的断路器是有的……
回复
dsy123456
2006年09月29日 09:20:56
8楼
没有低压柜吃的消的,
这么大变压器,低压母排就选不好了。。。。。
回复
sanyliu
2006年09月29日 10:06:43
9楼
恐怖,变压器容量大的就选2000kVA或2500kVA,再大低压主进断路器就不好选了。
回复
之清
2006年09月29日 11:08:51
10楼
进线开关就要几十万,还要用进口的
回复
cdc_002
2006年09月29日 11:18:21
11楼
这有社么啊?平时我们做的变电工程主变不都是180MVA的????三圈变,有社么吃不肖的!!!
回复