电机的星三角启动
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2012年03月06日 20:09:48
只看楼主

有个问题请教一下大家,在电机的星三角启动中,星启动启动电压降低了,启动电流降低了,启动转矩也降低了,那位高手指教一下是怎么降低了呢?最好能举例说明,谢谢了!

有个问题请教一下大家,在电机的星三角启动中,星启动启动电压降低了,启动电流降低了,启动转矩也降低了,那位高手指教一下是怎么降低了呢?最好能举例说明,谢谢了!
zhy544955203
2012年03月06日 20:33:22
2楼
学过,忘了,可以翻翻书看,专门有机电的书,就大学课本就行
回复
dianqipanli
2012年03月06日 20:58:04
3楼
由角形变成星形,电机绕组的电压为角形的1/√3。
电工常识。
回复
blade_longqc
2012年03月07日 09:23:08
4楼
Y接时每相绕组加的220V,三角接每相绕组加的是380V啊
回复
feidankt66
2012年03月07日 09:45:57
5楼
楼主如果懂的电动机星形和三角形的知识,就不难理解星三角的启动原理了。
回复
a5821634
2012年03月07日 15:53:14
6楼
看看 星接 和角接的 区别
回复
itltcl
2012年03月07日 22:13:29
7楼
这个是网上别人写的,希望对你能有帮助。还有就是你看看电工方面的书籍,了解下什么是相电压、相电流,线电压、线电流。在星接和角接时候的关系。
1、星三角启动的电机(22KW),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、由于不知道供电距离、敷设方式、敷设环境,所以电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可以选择6或10平方毫米的电缆。

5、另外:断路器必须按44A选择,如壳体100A的开关,整定50A。接触器可按25.4A选择,如LC1-D32或40,当然也可以按44A选择,如50A的,保险系数高,当然投资也大。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流25.4A,则应按25.4A选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按44A选择。
回复
cyz1981
2012年03月07日 22:49:21
8楼
学习学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开