悬挑上翻梁的施工问题
wei6467
wei6467 Lv.4
2012年03月06日 17:38:00
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下悬挑上翻梁的施工问题,施工单位怕麻烦,将一端悬挑的上翻KL分两次浇筑,这样做不可以吧?相关的规范是什么?谢谢~~

请教一下悬挑上翻梁的施工问题,施工单位怕麻烦,将一端悬挑的上翻KL分两次浇筑,这样做不可以吧?相关的规范是什么?谢谢~~
免费打赏
xuweiwei1008
2012年03月07日 20:47:50
2楼
最好一次浇筑成型
回复
无间道
2012年03月08日 12:18:13
3楼
你么没有说得太清楚,施工单位分2次施工是沿长度方向,还是沿高度。无论哪种方式都不合适。规范要求施工缝宜设在结构受力最小的部位。对于悬挑梁,它本身是静定结构,一但约束条件破坏,结构就会出现危害。
回复
abcd3000_0
2012年03月08日 22:21:47
4楼
肯定不行,悬挑梁不允许出现施工缝
回复
mc1527
2012年03月09日 19:15:37
5楼
首先各位要明确是悬挑上翻梁,还是上翻悬挑梁,后者我个人认为悬挑梁可以后是工,但是梁必须一次性浇筑
回复
qq86058643
2012年03月11日 20:53:47
6楼
水平的没问题。
回复