砌体抗震计算
huanzhou521
2012年03月06日 17:18:22
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM建好模后,进行抗震计算后,墙体的抗震抗剪强度显示数据为红色,该怎么处理???

PKPM建好模后,进行抗震计算后,墙体的抗震抗剪强度显示数据为红色,该怎么处理???

1W32`YT(_7P9X]2W}HY_EKV.jpg

免费打赏
huanzhou521
2012年03月06日 17:18:58
2楼
图片在附件里
回复
huanzhou521
2012年03月07日 09:20:29
3楼
怎么没有人回答呢,求好的解决方案!!!
回复
tumuxiaocainiao
2012年03月07日 15:11:16
4楼
1 增加构造柱 或增加构造柱尺寸
2 增加气体和砂浆的等级 但是当砂浆强度大于10时 再提高效果就不能明显了
3 还是不行就只能砌体配筋了
回复
huanzhou521
2012年03月07日 21:55:13
5楼
谢谢,砌体设计需要配筋的是不是会经常出现啊,就像我的这个情况
回复
cxlioi008
2012年03月08日 16:43:58
6楼
你这个图片是在哪里查看的啊?我怎么找不到呢
回复
huanzhou521
2012年03月17日 10:12:31
7楼
附件里的啊,你登陆了应该可以看到的啊。
回复
tianyulongij
2012年03月21日 11:23:51
8楼
这个有点复杂啊
回复
姻花易冷
2012年03月23日 15:07:43
9楼
墙体受剪承载力不够很麻烦,提高砖砌体和砂浆强度,要么配筋 配筋一般情况下感觉用找不着
回复
乌鸦v1
2012年03月28日 17:51:23
10楼
几度啊,是不是没设圈梁呀
回复
huanzhou521
2012年04月03日 22:22:34
11楼
7度,圈梁设置没什么影响
回复