小弟最近做一个厂区,市政只有一路进水,需要作消防水池,最初和甲方商量在厂区的办公楼前作一个小水景,存一百多方的水同时兼作消防水池。但后面由于工程发生一些变化,甲方把厂区有所扩大,量了一下,发现有些地方已经超过那个消防水池150m的保护范围,和甲方再次协商后,本人准备在三个厂房的楼顶做水箱,正好梯屋面面积比较大,架在梯屋面上,平均一个水箱储35~40吨的水,因为厂房都是四层,正好可以不做水泵接合器,我想三个水箱形似三个水塔,通过室内消防管直接和室外消防管网连接起来,作为消防储水,甲方说这样的方案他们附近的厂区也做过,可以通过消防局的审查,小弟经验不足,不知此方案是否可行?望各位刺教。。
小弟最近做一个厂区,市政只有一路进水,需要作消防水池,最初和甲方商量在厂区的办公楼前作一个小水景,存一百多方的水同时兼作消防水池。但后面由于工程发生一些变化,甲方把厂区有所扩大,量了一下,发现有些地方已经超过那个消防水池150m的保护范围,和甲方再次协商后,本人准备在三个厂房的楼顶做水箱,正好梯屋面面积比较大,架在梯屋面上,平均一个水箱储35~40吨的水,因为厂房都是四层,正好可以不做水泵接合器,我想三个水箱形似三个水塔,通过室内消防管直接和室外消防管网连接起来,作为消防储水,甲方说这样的方案他们附近的厂区也做过,可以通过消防局的审查,小弟经验不足,不知此方案是否可行?望各位刺教。。
2楼
你的方案似乎不大可取,室外的消防水池和屋顶的消防水箱,两个起的作用不一样,感觉你的设计思路不明确,好好看看规范。
回复
3楼
规范和设计手册已经翻遍了,对这个问题好像没有直接的论述,我想这无非是个第二水源的问题,我想在厂区再设计一个消防水池(供消防车取水用的),也是有地方,但甲方一定要在屋顶架水箱(他们可能有偷水用的考虑),在屋顶做的消防水箱其实也是储水池的作用,只是架到高位罢了,如果这个水箱不与室内消防管网连接,直接与室外消防管连起来,起到直接对室外消防管网供水的作用,这样可以吗?希望继续刺教。
回复
4楼
把应该放在地下的消防水池放在屋顶,无论从技术和经济上面考虑都是不合理的,如果水池保护半径不够,可以考虑在其他地方另设吸水井,用DN200左右的联接管联接消防水池,等于是消防水池的延伸,这样比较合理。
回复
5楼
多谢老王版主,您的这个建议让我有茅塞顿开的感觉。
回复