各位大侠:当每层走廊设置的排烟口280度关闭时,需不需要联动屋面的排烟风机关闭呢?如果联动风机关闭,那么风机前还需设置280度排烟防火阀么?先谢谢了!
各位大侠:当每层走廊设置的排烟口280度关闭时,需不需要联动屋面的排烟风机关闭呢?如果联动风机关闭,那么风机前还需设置280度排烟防火阀么?先谢谢了!
2楼
就LZ所言该系统属于多个防烟分区共用一套排烟系统,当每层走廊设置的排烟口280度关闭时,排烟风机入口处设置常开型排烟防火阀。
①当某个楼层走道发生火灾时,,开启着火层走道的常闭排烟口,同时连锁启动排烟风机进行排烟。当烟气温度超过280度熔断关闭排烟口时,连锁关闭排烟风机。
②当多层走道发生火灾时,开启着火层走道的常闭排烟口,同时连锁启动排烟风机进行排烟。当某个楼层走道的烟气温度超过280度熔断关闭排烟口时,其他楼层继续排烟,排烟风机继续排烟;只有当所有着火层的排烟口均熔断关闭时,才连锁关闭排烟风机。
③当排烟风机入口的排烟防火阀熔断关闭时,连锁关闭排烟风机。
回复
3楼
谢谢大大,虽然有点晚了
回复
4楼
解释的非常清楚,谢谢~
回复