请教一下,星三角启动会不会出现方向不一致,求解释!星接:U1 V1 W1对应接A B C 固定死 此时角接有两种短接方式即(1):U1-W2 V1-U2 W1-V2 (2):U1-V2 V1-W2 W1-U2两种角接方式会不会方向不一样[ 本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-6 18:09 编辑 ]
请教一下,星三角启动会不会出现方向不一致,求解释!
星接:U1 V1 W1对应接A B C 固定死 此时角接有两种短接方式即(1):U1-W2 V1-U2 W1-V2 (2):U1-V2 V1-W2 W1-U2
两种角接方式会不会方向不一样
[
本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-6 18:09 编辑 ]
2楼
求解啊求版主解决
回复
3楼
如果接线错误的话,星形和角形是会有不同的旋转方向的。
回复
4楼
如果接线正确不会。但是调试时发现相序错误,反转,没有调换电源相序,却调换了电机的一组接线,会出现星接旋转方向正确,角接不转的现象,楼主询问的现象没碰过。估计有的话就是接线错误。
回复
5楼
角绝对首尾接
回复
6楼
不论星形接线还是三角接线,都存在相序问题。
回复
7楼
不论星形接线还是三角接线,都存在相序问题。
回复
8楼
对同一台电机来说,这二种角接方式的转向是不同的。
(1):U1-W2; V1-U2; W1-V
(2):U1-V2; V1-W2; W1-U
回复