单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?
《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
32楼
如你所述,那就是空调有漏电现象。
回复
33楼
七楼很专业。学习了!
回复
34楼
学习的。。。
回复
35楼
路过,主要是学习为主!拿分为辅!
回复
36楼
从漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,说明跳闸是因为有漏电。可以根据30楼进行排查
回复
37楼
应该是N和PE反了,或者空调线路有漏电的地方。
回复
38楼
学习一下,长长见识!
回复
39楼
普通空调接漏电保护不会误动,只要漏保参数合适,变频空调确实存在高频谐波电流问题,或者不加,或者调高漏保电流等级,
回复
40楼
guoguo002 发表于 2012-3-6 14:22 我也没注意过!!变频空调频率是变动的,电流的变化会产生电磁场,在线圈外部产生的电场形成局部的电流,产生微小电流。漏电保护器感应到电流后动作断路器。#个人意见
回复