【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?
tjxl24
tjxl24 Lv.2
2012年03月05日 17:52:37
只看楼主

单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。

单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?

《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。
免费打赏
ddk1970
2012年03月06日 20:34:11
22楼
回复
kelvin_zh
2012年03月06日 20:54:31
23楼
请问下七楼 这章是哪本书里边的 想去看看这本书 麻烦告知下书名和作者 谢谢!
回复
xuxizhong
2012年03月06日 21:49:51
24楼
和PE,N,L接错问题不大。
回复
yutao0811
2012年03月06日 22:04:07
25楼
有道理,学习中,顶你一个
回复
zsh340
2012年03月07日 09:00:47
26楼
很有可能是N各PE线接错了、、、、楼主他细查一查。
我家用的也是格力变频智能空调,我也加装了剩余漏电动作保护开关,都用了一年多了没有跳过。只是空调这类设备不宜加装漏电保护开关,因为空调很容易引起小小的漏电,正在运行的空调突然断容易烧坏空调。
回复
abcd1003029363
2012年03月07日 09:23:18
27楼
防止变频器漏电断路器误动作技术

  在日常使用中碰到有在变频器输入电路中配置漏电保护器的,但是送电后漏电断路器经常会跳脱,原因又找不到,许多人都认为是变频器品质出了问题,其实这里面是有原因的,现就这个问题做一分析。

  3.1 漏电断路器额定电流设计

  变频器输出是以pwm(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200ma以上的感度电流且动作时间为0.1s以上的漏电断路开关使用,但不保证该漏电断路开关一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。

  一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下(参见附图):



  i△n ≥ 10〔ig1+ign+3(ig2+igm)〕

  式中:ig1、ig2:工业运转时电缆线之漏电电流;

  ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流;

  igm:工业运转时电动机的漏电电流。

  由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小的因素有:

  (1)电缆线的漏电电流有两部分

  一是漏电断路开关滤波器的电缆线长的漏电电流;

  二是变频器电动机的电缆线长的漏电电流。

  (2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内);

  (3)电动机的漏电电流。

  3.2 各部分漏电电流值

  (1)电缆线的漏电电流=a(实际电缆线长/1000);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值a;

  (2)滤波器的漏电电流

  (包含变频器在内)—变频器供应厂商提供。例如:台达vfd055b43b用滤波器为26tdt1w4b4其漏电电流最大值为70ma;

  (3)电动机的漏电电流—电动机供应厂商提供。

  3.3 设计举例

  使用变频器于圆盘针织机应用,前端使用了漏电保护,但是经常跳脱,分析如下:变频器功率为5.5kw,漏电断路器漏电电流75ma。以过去经验来评估时,在一切正常的情况下其中因电缆线长及电动机本体的漏电电流影响不大,主要影响因素有滤波器的漏电电流(含变频器在内)及负载侧是否依第三种接地(10ω以下)施工,故建议如下:

  (1)若电源侧一定要装漏电断路开关,建议选择200ma以上的感度电流且动作时间为0.1s以上之漏电断路关开,但不保证该漏电断路开关一定不会跳脱,必须符合在其它对象(电缆线长及电动机)是正常的漏电流范围内及负载侧是依第3种接地(10ω以下)施工下才有效。

  (2)若电源侧一定要装现有漏电断路器(75ma), 建议输入电源不经现有的滤波器而直接输入到变频器,减少因为滤波器的漏电电流(含变频器在内)造成现有漏电断路器(75ma)跳脱。

  (3)将现有漏电断路器(75ma)自电源系统脱离,将电源直接输入滤波器再转接到变频器即可。
回复
qiang415441367
2012年03月07日 09:26:18
28楼
学习的。。。刚入行。。
回复
ccj8989
2012年03月07日 09:43:29
29楼
空调内部故障,需查修了
回复
wz931
2012年03月07日 09:51:18
30楼
排查方法:
一、要看看上面还有没有漏保?
如有,按楼主的描述,应该没有动作,那可能是变频空调之类的,泄露电流在百毫安级别;
如无,那到第二步;
二、检查N和PE线是否接错?
如错,ok,解决;
如对,那就第三步;
三、查空调。
回复
houzaixiang
2012年03月07日 11:11:53
31楼
空调的控制部分是电子,如果是变频还有IGBT
回复

相关推荐

APP内打开