【求教】供电变压器大马拉小车的无功补偿问题
vicz
vicz Lv.3
2012年03月05日 09:05:36
来自于变压器
只看楼主

现有供电变压器500kVA(10/0.4),经一台200kVA的隔离变,接往实验室调压器设备。接线是供电变压器引出A、B两相,接至隔离变。供电变压器C相空载。因实验室环境需要,供电变压器是单独专供实验室。月电度使用情况有功2000度,无功4500度。现有问题:1.这种情况下变压器的高低压侧的输送功率是多大?损耗如何?功率因数如何?2.这种情况下,不更换供电变压器的情况下,功率因数如何提升?

现有供电变压器500kVA(10/0.4),经一台200kVA的隔离变,接往实验室调压器设备。
接线是供电变压器引出A、B两相,接至隔离变。供电变压器C相空载。
因实验室环境需要,供电变压器是单独专供实验室。
月电度使用情况有功2000度,无功4500度。
现有问题:
1.这种情况下变压器的高低压侧的输送功率是多大?损耗如何?功率因数如何?
2.这种情况下,不更换供电变压器的情况下,功率因数如何提升?
3.如果拟用低压补偿有哪些方法?
lingxuct
2012年03月05日 11:29:06
2楼
以电量计算功率是需要“设备用电的平均时间”的,实验室一月工作多少天,工作每天几小时?

假设每月20天,每天平均5小时,则一月100小时,2000kwh/100h=20KW

补偿目标值cosφ2=0.95,则tgφ2=0.3287

现在实际平均值tgφ1=4500/2000=2.25

需加补偿电容器Q=P(tgφ1-tgφ2)=20(2.25-0.3287)=38.5kvar

电容器取线电压的,接在负载侧(负载是单相的,电容并接在隔离变压器后)。
回复
vicz
2012年03月06日 13:32:11
3楼
先谢谢lingxuct的答复。
现在主要是有个问题:500kva变压器利用率严重低下,隔离变才200kva,平均功率需求才几十kw,可试验中有时候又会需要大功率。
在不改变变压器配置的情况下,变压器和隔离变的无功损耗一般来说会有多大,反馈在高压计量里面无功损耗占比如何?仅在低压侧补偿的效果如何?
回复
lingxuct
2012年03月06日 15:19:48
4楼
按三相变压器的“铁损”,计算出给变压器的无工补偿,也可以粗估一下,500的变压器和一台200的变压器,按3%的铁损计算,给21kvar的无功损耗,可以在三相变压器(500KVA)下面接(死)20kvar左右的电容器,可以补偿高压侧的无功损耗。
回复