关于梁抗扭钢筋的配置
ganglin19
ganglin19 Lv.3
2012年03月03日 23:16:50
只看楼主

请各位帮小弟指点指点。关于梁抗扭钢筋的配置一直很困惑,如图所示的计算结果(上部配筋2-2-3,下部配筋2-2-2,扭剪VT1-0.2),是否可以梁的上下各配两根2跟14或者稍微大点。梁高是400mm。把抗扭的计算结果分配到梁的底部和顶部,不另外配置抗扭钢筋,因为计算结果有抗扭,不另外配置的话,是不是可以认为梁的顶筋和底筋的一部分充当的是抗扭钢筋,这样的话就不满足规范要求抗扭钢筋间距小于200的要求了,根据间距小于200梁高400也要配置扭筋。

请各位帮小弟指点指点。关于梁抗扭钢筋的配置一直很困惑,如图所示的计算结果(上部配筋2-2-3,下部配筋2-2-2,扭剪VT1-0.2),是否可以梁的上下各配两根2跟14或者稍微大点。梁高是400mm。把抗扭的计算结果分配到梁的底部和顶部,不另外配置抗扭钢筋,因为计算结果有抗扭,不另外配置的话,是不是可以认为梁的顶筋和底筋的一部分充当的是抗扭钢筋,这样的话就不满足规范要求抗扭钢筋间距小于200的要求了,根据间距小于200梁高400也要配置扭筋。
请问是否可以不配置抗扭钢筋?小弟先谢谢各位的帮忙。

未命名.jpg

免费打赏
zhayanzu-22
2012年03月05日 17:48:55
2楼
个人认为.这种小梁可以不配抗扭钢筋
回复
wucheng650323
2012年03月05日 18:45:42
3楼
边梁一般是要考虑抗扭,按计算配钢筋。