2010混凝土新规范--保护层的问题解题时要注意
qjyjbdqyzz
qjyjbdqyzz Lv.9
2012年03月03日 20:55:57
只看楼主

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】

梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。
箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。

该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:

“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

根据新规范,这里的保护层求法是不是错了?
纵向钢筋的保护层厚度应该为c=20+10才对??


主要是后面几个题目都是这样求的,都是箍筋保护层+箍筋直径的一半,是不是应该是箍筋保护层+箍筋的直径才对呢??
免费打赏
jianzhu_jinan
2014年05月17日 23:45:54
22楼
我认为纵筋保护层:保护层+箍筋直径+1/2纵筋直径(纵筋为单排)