2010混凝土新规范--保护层的问题解题时要注意
qjyjbdqyzz
qjyjbdqyzz Lv.9
2012年03月03日 20:55:57
只看楼主

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】

梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。
箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。

该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:

“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

根据新规范,这里的保护层求法是不是错了?
纵向钢筋的保护层厚度应该为c=20+10才对??


主要是后面几个题目都是这样求的,都是箍筋保护层+箍筋直径的一半,是不是应该是箍筋保护层+箍筋的直径才对呢??
免费打赏
jujiatong
2012年03月05日 14:04:53
12楼
一系列这样的题全都是这样计算的,太不应该了
回复
jujiatong
2012年03月05日 14:05:22
13楼
之前有道求纵筋保护层的问题是算对了
回复
zhan-qq
2012年03月05日 14:57:26
14楼
本人认为应该是:纵筋保护层=箍筋的保护层+箍筋的直径
回复
whoami_j
2012年03月05日 17:01:37
15楼
书中应该是 C=20+10 吧
回复
nwwolf197724
2012年03月05日 20:23:35
16楼
做结构设计其实无什么好羡慕的,还不一样累死累活,收入少,责任大。你向往是因为没有干过
回复
哈哈鱼79
2012年03月05日 21:44:01
17楼
按规范是20+10,他出了勘误了,可以看勘误去!
回复
kkeout曼
2012年03月08日 20:43:51
18楼
是哦,条文解释说“以最外层钢筋的外缘计算混凝土保护层厚度”,20+10!
回复
牵着螃蟹散步
2012年04月28日 09:36:04
19楼
20+10=30,这个才是正确的,看书就是要保证怀疑的态度去看
回复
fang0609
2012年04月28日 15:36:58
20楼
按规范应该是20+10
回复
qlyyf
2014年05月13日 15:57:38
21楼
新规范中保护层的定义是对最外层钢筋而言,所以计算as时较以前的算法中要再加上箍筋直径,即对你说的问题而言是“20+10”