2010混凝土新规范--保护层的问题解题时要注意
qjyjbdqyzz
qjyjbdqyzz Lv.9
2012年03月03日 20:55:57
只看楼主

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】

梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。
箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。

该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:

“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”

根据新规范,这里的保护层求法是不是错了?
纵向钢筋的保护层厚度应该为c=20+10才对??


主要是后面几个题目都是这样求的,都是箍筋保护层+箍筋直径的一半,是不是应该是箍筋保护层+箍筋的直径才对呢??
xcz19840912
2012年03月03日 22:30:26
2楼
应该是主筋半径加上保护层厚度,因为保护层的定义是主筋外缘到混凝土边缘的距离,这是我的理解
回复
家望
2012年03月04日 13:56:52
3楼
按新规范应该是:20+10
回复
qjyjbdqyzz
2012年03月04日 14:02:45
4楼
那请你注意噢

新规范保持层的定义是改了的

保护层定义是混凝土外边缘到钢筋边缘的距离 (条文说明 8.2.1条)

所以个人理解是“纵筋保护层=箍筋的保护层+箍筋的直径”

但兰老师的书是 纵筋保护层=箍筋的保护层+箍筋的直径/2
回复
fse123119
2012年03月04日 14:40:13
5楼
20+10 跟据新规范啊 20+5 没有道理啊
回复
qjyjbdqyzz
2012年03月04日 17:06:34
6楼


但是兰老师的书
在混凝土这一节,基本上要求保护层的步骤
都是只加了箍筋直径的一半

没想通
回复
chz52500
2012年03月04日 22:27:14
7楼
可以发信给 LanDingJun@yahoo.com.cn
回复
xcz19840912
2012年03月04日 23:21:28
8楼
我又翻了新规范,8.2.1第二款‘最外层钢筋的保护层厚度应符合表8.2.1的规定’所以保护层应理解为最外层箍筋到混凝土边缘的距离
回复
lzc238988
2012年03月05日 08:25:29
9楼
那就是解答错了,按规范来
回复
wwhsosdfmry
2012年03月05日 13:43:42
10楼
我个人理解计算钢筋合理点:保护层+箍筋直径+纵向受力钢筋的一半(纵向受力钢筋一排情况下)
保护层+箍筋直径+纵向受力钢筋直径+纵向受力钢筋直径的一半和两排钢筋间距的一半的较大值(纵向受力钢筋为两排)
回复
jujiatong
2012年03月05日 14:04:25
11楼
我也发现了,于是我给兰老师的邮箱发了邮件,说了此问题,但没回音
回复

相关推荐

APP内打开