12楼
我觉得是柱筋移位,采取纠偏的方式才出现钢筋弯曲的情况,钢筋的纠正必须要符合一定的角度,不知道通过植筋的方式会不会好一点,希望高手指点。
回复
13楼
这个是严重的施工质量问题,严重影响结构的安全,应该让施工方进行整改
回复
14楼
从设计角度来说,保护层大大超过规范的要求,纵筋的抗弯计算h0大大减少。
问题很严重,希望现场监理把好关。
回复
15楼
肯定不能允许的
回复
16楼
请问什么叫降级处理
回复
17楼
这样做规范肯定是不允许的,但在现实施工中很多施工单位都会这样的做的!!!
回复
18楼
偏差却是不小,做做处理吧!
回复
19楼
着就揪心啊
怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理,吓死人了
回复
20楼
规范不允许,可实际中这种情况可不少啊,呵呵
回复
21楼
应该按规范要求进行整改,并结合测试结果,由监理出书面处理报告!
回复