2楼
看着就揪心啊 怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理
回复
3楼
见识了!过程控制呀!!规范不允许这样将就的
回复
4楼
现在的施工质量好多真不规范啊
看了让人觉得心凉
回复
5楼
着就揪心啊 怎么还有这样做施工的啊 校直‘除锈 降级处理,吓死人了
回复
6楼
因为这个柱的轴线已经偏位了,他弹好线才发现这个问题,结构上去的话后面的轴线也都是偏的,他就把钢筋打成这样了,我估计他这几根柱轴线已经在控制线以外了。都没法支模了,才出此下策,我们工地以前也碰到过
回复
7楼
肯定不行啊
回复
8楼
回复
9楼
我以前施工也出现过这种状况,主要是柱模板在浇筑混凝土的时候跑位了,4向固定不牢,检查不到位。
解决办法:1.、设计允许的话,就降级处理,或者加固处理,或者加大柱子截面。
2、 直接植筋,锚固深度够得话,完全没有问题,当然也要设计同意。
结论:
被罚款是一定的了。
回复
10楼
偏差也太大了吧。已经超出国家规范的规定了。应该作为事故来处理了,不能被认可为质量通病了。必须做出技术处理的技术方案,由设计单位和建设单位以及监理机构批准后进行具体的技术加固处理。没有其它的选择。否则就是对社会责任的一种亵渎。
回复
11楼
偏差也太大了吧
回复