低压系统进线是否都需要设置SPD?
pickbb
pickbb Lv.7
2012年03月02日 13:34:53
只看楼主

如标题所示,是否所有低压系统进线是否都需要设置SPD呢?我们实际情况是这样的:两台主变压器室与低压配电室毗邻,低压是通过裸母线穿墙柜顶进线。现需要对低压柜进行更换,问是否需要在进线柜设置SPD保护?我印象中电缆进线必须要设的,不知这种母排(或母线桥)进线方式是否还需要设?请各位高手帮忙!谢谢!

如标题所示,是否所有低压系统进线是否都需要设置SPD呢?
我们实际情况是这样的:两台主变压器室与低压配电室毗邻,低压是通过裸母线穿墙柜顶进线。现需要对低压柜进行更换,问是否需要在进线柜设置SPD保护?我印象中电缆进线必须要设的,不知这种母排(或母线桥)进线方式是否还需要设?
请各位高手帮忙!谢谢!
免费打赏
dvd
2012年03月11日 09:55:37
12楼
现在的电气设计防雷部分都由防雷中心专项审查,他们会按最高标准要求呢:(
回复
tychsh
2012年03月11日 19:59:27
13楼
08年电气规范必须装。要求进线开关一次上口安装40-60KA、600V的,以后的逐步降低到12KA/500V 的。总汇225A4级断路器+涌流装置引线接地不能超过1米25平方线。规范要遵守毕竟我们是设计,不能留遗憾。