如标题所示,是否所有低压系统进线是否都需要设置SPD呢?我们实际情况是这样的:两台主变压器室与低压配电室毗邻,低压是通过裸母线穿墙柜顶进线。现需要对低压柜进行更换,问是否需要在进线柜设置SPD保护?我印象中电缆进线必须要设的,不知这种母排(或母线桥)进线方式是否还需要设?请各位高手帮忙!谢谢!
如标题所示,是否所有低压系统进线是否都需要设置SPD呢?
我们实际情况是这样的:两台主变压器室与低压配电室毗邻,低压是通过裸母线穿墙柜顶进线。现需要对低压柜进行更换,问是否需要在进线柜设置SPD保护?我印象中电缆进线必须要设的,不知这种母排(或母线桥)进线方式是否还需要设?
请各位高手帮忙!谢谢!
2楼
要看跨越防雷分区没有
回复
3楼
首先确定建筑物的防雷等级,再根据GB50057-2010来确定是否需要装SPD,装什么等级的。
这里根据你的情况,应该是要装的,在低压侧母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器应该是没问题的,如果没有线路引出本建筑物时,装设Ⅱ级试验电涌保护器即可。
回复
4楼
个人觉得很有必要
回复
5楼
回复
6楼
理论上加装,但实际效果咋样那个,谁知道
回复
7楼
看负载是什么样的,一般电缆进线加装,还有就是电子负载的,如机房等!
回复
8楼
好像应该装设吧
回复
9楼
看负载是什么样的,一般电缆进线加装,还有就是电子负载的,如机房等!PS:如果进线的敷设路径都是在室内,就不用装了!
回复
10楼
支持
回复
11楼
我认为要根据防雷分区来确定。不过高压装置的防雷要求,需要根据电力部门的相关规范来确定。
回复