请教填充墙安装散热器的问题
xfk666
xfk666 Lv.12
2012年03月01日 23:30:36
来自于采暖供热
只看楼主

各位搞施工的老师们:填充墙是加气混凝土砌块的墙体,应该怎样安装散热器比较牢固?请老师们指教。 谢谢!

各位搞施工的老师们:填充墙是加气混凝土砌块的墙体,应该怎样安装散热器比较牢固?请老师们指教。


谢谢!
zhang198908
2012年03月02日 12:36:14
2楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
tnt110101
2012年03月02日 14:14:39
3楼
这种墙体严格意义上都不能悬挂重物。非要施工的话,只能预埋龙骨或者预埋件,而且要符合要求。暖气带上水是很重的。安全第一。
回复
hongruinuantong
2012年03月03日 13:04:37
4楼
是俗话的 轻体转吗? 暖气上 多大的啊 ,一般的 暖气 可以 通过穿墙钉 来固定 有瓷砖的话 可以用 胀栓 最好的 还是 穿墙螺栓 最安全
是北京的吗 ?
宏锐暖通为您提供 品牌暖气销售 暖气安装 暖气移位 改造暖气管道 暖气拆卸 复位安装
阁楼增加暖气 布置暖气管道 暖气更换 安装 暖气管道铺设 暖气移位改造 !
地暖安装 地暖维护维修地暖管道铺设专业服务 免费上门测量设计做报价 签定暖气安装改造合同。
专业的施工人员 专业的服务技术 为您更安全更放心更贴心的服务 !
欢迎联系咨询 010-57431663 13521153356 QQ 278852068
回复
牛广人
2012年03月07日 14:33:48
5楼
砌填充墙时,将烧结砖砌在要安装暖气片的挂钩范围,就可以安装暖气片了。
回复

相关推荐

APP内打开