规划中的工业区和生活区的混合污水该怎样确定总变化系数?
真水无香
2004年02月18日 09:47:37
只看楼主

各位前辈,各位高手: 本人在做一个经济技术开发区的管网设计时,遇到了些麻烦。因为还没有规划好工厂的具体地址,所以我就仿照生活污水量的做法,用面积比流量进行计算,不知道这样合适吗?另外,当生活污水和工业废水汇入时,我觉得将设计流量直接相加会使混合后设计流量太大,又不知道该用多大的系数。望各位不吝赐教!

各位前辈,各位高手:
本人在做一个经济技术开发区的管网设计时,遇到了些麻烦。因为还没有规划好工厂的具体地址,所以我就仿照生活污水量的做法,用面积比流量进行计算,不知道这样合适吗?另外,当生活污水和工业废水汇入时,我觉得将设计流量直接相加会使混合后设计流量太大,又不知道该用多大的系数。望各位不吝赐教!
免费打赏
真水无香
2004年02月18日 17:22:08
2楼
怎么没人回答我的问题呀。
回复
真水无香
2004年02月19日 08:57:13
3楼
为什么没有人理我呀?
回复
jackliu
2004年02月19日 09:35:18
4楼
我帮你顶吧,但是我不知道啊
回复
真水无香
2004年02月19日 15:06:34
5楼
呵呵,谢谢你呀,请问你在哪里工作?
回复
wych
2004年02月19日 16:52:37
6楼
我对此并不十分了解。规划局没有给你开发区的一些规划资料吗?哪个区域什么功能。开发区的道路规划还没有吗?是密集劳动型的还是高科技型的呀。
回复
19780309
2004年02月23日 17:30:10
7楼
呵呵~~这个问题问的好,用生活污水代替工业废水,你的流量要大出很多的。具体来说,就看是什么性质的工业了,一般的轻工业应该是生活污水的1.5倍,这个当然是指平均流量。你可以暂时不考虑工业废水的总变系数,把折减后的工业废水平均流量和生活污水平均流量相加再参考生活污水总变系数给出设计流量。如果地下水位较高还要考虑地下水渗入量!