水闸配电设计中的负荷如何统计呢?比如说每个闸门都是18.5KW的电机,共有10孔闸门,如果按需要系数法确定计算负荷,该如何确定需要系数和同时系数呢?
水闸配电设计中的负荷如何统计呢?比如说每个闸门都是18.5KW的电机,共有10孔闸门,如果按需要系数法确定计算负荷,该如何确定需要系数和同时系数呢?
2楼
10孔闸门肯定不会同时开关,最多二个会同时开关,个人建议:同时系数为0.2,需用系数(暂载率)取0.95。
回复
3楼
10孔闸门同时要开几扇闸门,是由水文专业(防洪标准)定的。你可以到报告规模章节找,然后确定系数。
回复
4楼
谢谢区管lingxuct的解答。
根据《工业与民用配电设计手册》关于需要系数法确定计算负荷的规定,需要系数应查表(主要是工业企业、民用等),也就是你这里提到的0.2(即10扇闸门每次开启或者关闭2孔)。变电所的计算负荷计算中的有功功率、无功功率同时系数应分别取0.8-1.0和0.93-1.0,我想你提到的需用(暂载率)系数0.95应该是和同时系数了,否则无法和设计手册上对应起来
回复
5楼
谢谢hfnd120。
我找了一些地方的关于水闸的运行管理规定,多孔水闸闸门应按设计提供的启闭要求或管理运用经验进行操作,也查了其他相关资料,这个设计要求应该是水文或者水工专业提要求,电气据此确定需要系数从而确定计算负荷的。
回复
6楼
现在每孔闸门电动机容量为2*22KW,共48孔,根据水工水文专业提供的运行方式,最大情况下需同时启动6扇闸门,此时,需要系数为:6/48=0.125;
此时用电设备组的计算负荷:有功功率:P=0.125*2*44*48=264KW;
无功功率:Q=264*tga=264*1.02=269.28kva(功率因数按0.7计算);
视在功率:S=377.1KVA;
根据工业与民用配电设计手册,供电变压器容量校验为:若每昼夜启动不超过6次,每次持续时间不超15S,变压器负荷率小于0.9,启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,则配电变压器容量应为595.42-793.9KVA(启动电流为6-8倍),选择800KVA配电变压器应该足够了吧,请朋友们分析一下,谢谢
[
本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-11 13:07 编辑 ]
回复
7楼
自己顶起
回复
8楼
这个设计要求应该是水文或者水工专业提要求,电气据此确定需要系数从而确定计算负荷的。
回复