2003年11月3日凌晨5时许,湖南省衡阳市衡州大厦发生火灾,一个小时之内,大火蔓延到整个大楼,正在酣睡中的94户人家412名居民被安全疏散。8时37分,这幢8层高楼突然整体坍塌,20名参加救援的消防员被掩埋在废墟中殉职,受伤16人。  衡州大厦是一栋商住大楼。该楼建于1997年,8层(局部9层),为回字形砖混结构。1层为仓库,2-3层为商场。经营项目包括塑料制品、服装、玩具、干货、油漆、稀料、野生动物等。4-8层为民居。

2003年11月3日凌晨5时许,湖南省衡阳市衡州大厦发生火灾,一个小时之内,大火蔓延到整个大楼,正在酣睡中的94户人家412名居民被安全疏散。8时37分,这幢8层高楼突然整体坍塌,20名参加救援的消防员被掩埋在废墟中殉职,受伤16人。
  衡州大厦是一栋商住大楼。该楼建于1997年,8层(局部9层),为回字形砖混结构。1层为仓库,2-3层为商场。经营项目包括塑料制品、服装、玩具、干货、油漆、稀料、野生动物等。4-8层为民居。
  火是从l层仓库首先燃起的,起火原因是商户熏制干货引起的。
  衡阳大火,是新中国成立以来,死伤消防员最多的火灾。引起了全社会的震惊,也让人们将关注的目光集中到商住楼的工程质量问题上。
  衡州大厦的设计者、施工者和物业管理者是永兴建筑集团。然而,在建设衡州大厦时,这家建筑公司尚无设计、施工资质,主事人李文革是一个胆大包天的人物,在没有取得施工许可证的情况下,他居然敢与找来的什么工程师、设计师,绘图设计,招工盖楼,其质量如何就可想而知了。
  当年他并没有通过正规设计单位设计,而是擅自设计施工,并绘制了2套图纸:l套用于报建;1套用于施工。报建的图纸是三栋相互平行的砖混结构住宅楼,为“三”字形,6层。首层是商业服务网点,建筑面积为5000?1?7O。实施施工用的图纸却是一栋“回”字形的8层局部为9层的砖混结构综合楼,首层为仓库,2层-3层为营业厅,建筑面积为9300?1?7O。
  由国家有关部门派出的联合调查组,下设两个技术调查组:一个组调查衡州大厦失火的原因,一个组调查衡州大厦坍塌的原团。衡州大厦之火起于一层仓库,是有人在仓库内用硫磺熏制辣椒等干货失控引起的。事发后该肇事业主已被公安部门扣留、审查。衡州大厦之坍塌,暴露了该项工程是一项“豆腐渣”工程。
  《建筑设计防火规范》规定,高度低于24m的多层普通住宅楼,允许在底层开设建筑面积不超过300?1?7O的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、理发店等商业服务网点。这些商业服务网点,必须采用耐火极限不低于3h的隔离墙和耐火极限不低于lh的非燃烧体楼板同住宅分隔开。凡在住宅楼内生产、经营易燃品,或设置仓库,均属违规,应当视为火灾隐患。
  在我国各大中城市中建设的砖混结构的多层住宅楼,一般以5层以下者为多。很少有像衡阳大火中坍塌的那样的8层砖混结构的楼宇。《建筑设计防火规范》规定;只有耐火等级为一二级的,才许建造5层~9层的住宅楼。还规定超过5层或面积超过l万?1?7O或底层设有商业服务网点的多层建筑,应当安装消火栓。这种商业服务网点的建筑面积不应大于300?1?7O,但只许经营百货、副食等,而不许从事易燃易爆商品的制作和销售,更不许在住宅楼内设置仓库。因为一般商业服务网点,营业厅的可燃性商品每平方米通常不会超过200kg。假如在住宅楼内设置仓库,其可燃性商品的储存量就将会失控。库内可燃物越多,火灾危险越大。火灾荷载越大,物质燃烧时所产生的热量、烟雾、毒气也会越多,持续燃烧的时间越长,扑救难度越大。建筑物受热坍塌的可能性越大,导致众多人员伤亡的可能性也越大。衡阳大火中坍塌的楼宇,就是从1层的仓库首先燃起的。实践证明:多层住宅楼底层设大跨度越市、底层设仓库、底层设汽车库等火灾危险是很大的。
  调查组在衡州大厦火场废墟残留物中,发现有橡胶制品、油漆、稀料、还有毒蛇、青蛙等野生动物,原来这里还是一个贩卖野生动物的非法交易市场。
  从理论上说:用水泥砌筑的普通粘土砖实心墙,属于不燃烧体,耐火极限也能达到2h~3h。但是,用砖混结构盖6层以上的楼宇,应当慎重。实践证明,在火灾情况下,砖混结构的楼宇会发生复杂的变化。粘土砖的吸水率为23%~25%,水渍后,其自重迅速增大。而普通粘土砖的耐火性也很差,在火灾的高温状态遇冷水会迅速开裂、酥软解体,逐渐丧失承载能力。曾有人做过这样的实验,将一块粘土砖饶热,然后向其浇注冷水,发现热砖上立即冒出大量的水蒸气,
  并伴随着砖表面的剥裂出现。这样反复若干次后,粘土砖解体,完全丧失承载能力。在火场上,砖混建筑连续大量的喷水灭火会加大结构荷载,而时断时续的喷水又将加速砖体的破坏。因此,对砖混结构的火灾救援,应考虑建筑物坍塌的危险性。这里,笔者也建议有关研究机构探讨一下,喷水灭火是否是建筑物火灾救援的最佳方式?
那年青春
2006年09月24日 01:22:13
2楼
值得注意的是当砖混结构的楼宇坍塌时,被掩埋在废墟之中的人,生还之机会甚少。此次衡州大厦之坍塌,掩埋在废墟之中的21人,仅有1人幸运生还。而且历经8lh之后才从废墟中解救出来的。
  在通常情况下建筑物从着火到烧塌所用的时间是不一样的。有的只有lh~2h,有的需要3h~5h,也有的需用10h~20h。这要取决于建筑物的耐火等级的高低,燃烧物的多少,燃烧时所生成的热量的多少和救火力量的强弱以及灭火剂喷入量的多少。同样耐火等级的建筑物失火,如果救火力量强,灭火剂喷入量充足,燃烧物不能充分燃烧,就不会在短时间内生成大量的热,建筑物坍塌的时间就可能推迟。同样耐火等级的建筑物失火,工程质量越差,救火力量越弱,灭火剂喷入量越少,建筑内可燃物越多,燃烧的火势越猛,建筑物坍塌的也越快。
  实践证明,建筑跨度越大,楼宇越高,着火后,烧塌的可能性越大。金属结构的大型体育馆建筑、大型商用建筑尤其明显。1973年5月5日,天津市人民体育馆发生火灾。该馆是大跨度的钢屋架结构,着火不到一个小时,就整体坍塌了。1998年5月5日北京玉泉营环岛家具城,也是大跨度的钢屋架结构,建筑面积23000?1?7O着火后,不到lh就被整体烧塌落架了。万幸的是,火灾发生在非营业时间,营业厅内无人,消防队救火时也未进营业厅,才未造成人员伤亡。
  1994年6月16日,广东省珠海前山纺织厂发生火灾。发生火灾的是一栋6层的大楼,耐火等级为一级。首先着火的部位是1层仓库,库内有棉花1.2万t,棉花着火燃势凶猛,很快烧至楼上各层。消防队闻讯后,立即调集71辆消防车和454名消防员,投入救火。历经10h奋力扑救,大火终于被扑灭,消防员无一伤亡。火灭后消防员卷起水龙离开了现场。不料,此时工厂老板在没有对烧酥了的楼体进行鉴定的情况下,命令数百名职工进入火场,清理尚未烧尽的棉花。结果被火烧过的大楼因为失去支撑能力而突然坍塌,93人被掩埋在废墟中死亡。
  从历次火灾的情况看,钢结构大跨度的建筑是最不耐火的。砖混结构不适合用于高层商住楼,因为砖砌的墙体梁柱,通常不能满足一、二级耐火等级要求。“豆腐渣”工程,不论建筑物的高低,跨度的大小,都是不耐火的。万一发生火灾时,在救援过程中都得格外小心。
  衡州大厦坍塌的教训,告诫人们,有两项救援要点是必须牢记的,一是预估建筑物内的燃烧物能持续燃烧多久。二是如耐火极限为2h的建筑失火,在持续燃烧2h后,应对建筑物的支撑能力进行评估和观察。若建筑物内己无被困人员的话,与其坚持在即将坍塌的建筑内部射水救火,倒不如退避到建筑之外的安全地带用高射水枪向火场射水救火更为妥当。
  一栋砖混大楼被大火烧了4h,水泥墩上的表皮水泥也开始脱落,高处又不时有燃烧物坠落。在这种情况下,消防警员还是从割开的洞口钻进去,“向大厅深处挺进”。年轻的消防警员此时只想到灭火却没有想到巨大的危险已经笼罩在他们头上。没有什么比生命更重要的了,既然当时楼内已无任何居民,不存在救人的使命了,消防警员此时实在不应该以宝贵的生命为代价,冒着塌楼的危险去扑灭楼内的火。英雄们的精神是感人的,但付出的代价过于惨重,使人不得不对其原因做系统的查找,其中也包括对消防体制的反思。
  我国的消防队归属于武警部队,实行义务兵制度。在这个制度下,消防队员服役两三年之后就退伍了。众所周知,消防是一门边缘科学,涉及化学、物理学、建筑学、材料学、医学以及心理学等多学科;同时,消防也是一种专门技能,对经验的要求相当高。一个消防队员服役两年后,刚掌握一点知识,刚积累一些经验就要退伍了。这使得消防队中少有经验丰富、知识全面的合格队员。此次衡阳大火中,现场已经有不少迹象表明大楼即将坍塌,但没有引起消防队员的注意,这就是明证之一。
回复
那年青春
2006年09月24日 01:22:53
3楼
国际上比较普遍的消防队建制,并非是军队建制,而多是公务员建制。他是一个专门的职业,如同政府的一个部门。一旦报考被录取为消防队员后,从业者只要自愿和符合要求,就可以一直干到退休。这种制度,使消防队员能长期接受专业知识教育和训练。并在长期的实践中积累丰富的经验。另一方面,军队式指挥体制,也不太适应消防这种特殊性很强的行业。在部队中,军人以服从命令为天职,一声令下,只能拼命向前,决不允许后退。而消防工作特别强调技巧性和灵活性,必须针对不同情况采取不同的灭火方案,根据情况变化采取或进或退的灵活措施。如果指挥员一声令下,消防员就不顾一切地向上冲,往往会勇气可嘉而灵气不足,不能随机应变,最终就可能付出过于沉重的代价。
  牺牲的消防队员是英雄,值得褒奖。如果他们的牺牲,能换来人们对消防队伍深层次问题的思考,以避免今后同类惨剧的再次发生,相信他们也会含笑九泉的。
回复
大林
2006年09月24日 16:01:38
4楼
文章很精彩.消防设计常常被结构师忽略,现在的消防设计审查也多未涉及结构部分.不知道衡州大厦采用的什么楼盖,耐火极限如何?楼盖破坏与大厦倒塌的关系?
回复
zhouruimin8888
2006年09月25日 10:36:41
5楼
没有施工和设计资质,大楼是怎么盖起来的,建筑监察的都干什么去了,嘴短了吧,或者手也软了
回复
wdqthomas
2006年09月29日 08:48:55
6楼
http://co.163.com/forum/content/1748_294526_1.htm大量安全资料下载
回复
happysky466
2006年10月25日 15:07:42
7楼
谢谢,感谢兄弟的无私奉献!期待你得下一次资料!等待中......
回复
ddbbll1977
2008年01月07日 00:09:22
8楼
一月2号新疆乌鲁木齐市德汇大厦发生大火,最后消防官兵就放弃救火!33小时楼房都没有坍塌
回复
tianweiber
2008年07月01日 01:04:15
9楼
楼主说得很全面,分析得也很仔细,值得反思消防制度