双排 钢筋合力点至构件边缘距离 as的确定?
mindsunshine
2012年02月28日 20:48:51
只看楼主

在应试指南混凝土结构设计部分,计算题中有很多地方涉及到要提前假设as ,请高人指点, as 的假设依据是什么(主要是双排钢筋)?

在应试指南混凝土结构设计部分,计算题中有很多地方涉及到要提前假设as ,请高人指点, as 的假设依据是什么(主要是双排钢筋)?
免费打赏
mindsunshine
2012年02月29日 12:13:11
2楼
怎么没人解答呢???
回复
无间道
2012年02月29日 12:23:41
3楼
双筋合力点规范规定是,两排钢筋的中心点再加上钢筋保护层的厚度。通常条件下去60左右。具体你可以参照双钢筋方面的规范进行。规范编号为:CECS26。
回复
mindsunshine
2012年02月29日 12:37:08
4楼


谢谢 我会查看双钢筋规范的.

10版钢筋保护层厚度是以最外层钢筋外皮(包括箍筋)至混凝土边缘的距离计算保护层厚度c,实际上比02版规范保护层厚度增加了,as仍然按通常情况确定吗???