请问什么是充水比?
zhangyong2784
2006年09月22日 16:44:02
只看楼主

请问什么是充水比?

请问什么是充水比?
gyj508
2006年09月26日 15:02:06
3楼
能说一下你那里的具体情况吗?这样很难解释你的这个名词。
回复
zhangyong2784
2006年09月30日 17:43:49
4楼
呵呵 不好意思 没说清楚啊
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中P58页
SBR工艺设计时间
反应时间 t=24*S*m/(1000*L*X)
式中 m——充水比
请问 充水比 指的是???
回复
zrw_hunter
2007年09月23日 19:10:51
5楼
其实是这样的:
你把P58页的V=那个公式与tr=那个公式代一下,就得出:
V=Q/m
这下明白了吧?
其实这可能才是根,那两个公式是枝叶.
回复
zrw_hunter
2007年09月23日 19:13:47
6楼
隔了一年回答,是因为2007年注册给水排水专业案例出了一个这题目,就是告诉每个周期的进水量Q与充水比m,求反应池容积V
我当时没找到规范上的这段,但是顾名思义,大胆地用Q/m,居然对了.
回复
catlcj@co163
2007年12月17日 01:22:39
7楼
规范后面6.6.38条的说明上有,就是这个周期进水体积与反应池容积之比。
其实,我觉得大家应该多看看规范后面的条文说明,那些说明有时候比条文本身更有价值,对我们做设计很有帮助