发现一个问题很严重,请大家多多指教。 我们水厂的一个v型滤池,反冲洗出现了问题。气冲没问题 ,水冲也没问题,就是汽水混合冲洗会出现左上角没曝气的情况,不知怎么搞?请大家指教一下
发现一个问题很严重,请大家多多指教。
我们水厂的一个v型滤池,反冲洗出现了问题。气冲没问题 ,水冲也没问题,就是汽水混合冲洗会出现左上角没曝气的情况,不知怎么搞?请大家指教一下
2楼
是不是堵塞啊?
回复
3楼
左上角的气垫层被破坏了,气体压不出去。
回复
4楼
滤头堵塞,仔细检查一下吧。
回复
5楼
将滤池的滤料层翻开,更换堵塞而无法清洗的滤头。然后在滤头与滤料层之间铺设两层粒径分别为4—8mm 和2-4mm (自下而上)的承托层,两层承托层的厚度均为50~100mm。这样,可避免滤料层和滤头直接接触,防止滤料层所截留的铁、锰化合物等杂质附着在滤头缝隙上,从根本上解决V 型滤池的滤头堵塞问题。实践证明:这种做法取得了较好的实际效果。
回复
6楼
顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!顶楼主啊!!!
回复
7楼
虽然俺不懂V型滤池,但感觉5楼说的不错。。
可以按照5楼的说法试试看。。
回复
8楼
对于这位同仁所提的反冲洗过程出现的异常现象,我想,你能否提供详细一些?譬如视频之类的资料等。
因为,出现这种现象,据我所知就有三种情况:其一是滤头堵塞;其二是滤池不均匀沉降;其三是滤头被塑料薄膜遮盖。
回复
9楼
5楼言之有理!
回复
10楼
大家好 我发现滤头木有堵塞 正在踌躇中 纠结中
回复
11楼
不清楚额!
回复