请教
songcloud
songcloud Lv.2
2004年02月15日 14:50:23
只看楼主

现有一稳高压消火栓系统,由于主泵流量仅为5l/s,请问能否将主泵当稳压泵用?(压力不够时直接启动主泵稳压)

现有一稳高压消火栓系统,由于主泵流量仅为5l/s,请问能否将主泵当稳压泵用?(压力不够时直接启动主泵稳压)
免费打赏
fu
2004年02月16日 12:53:22
2楼
可以没有违规,但你打算怎么控制?
回复
wyw1860
2004年02月16日 14:02:37
3楼
满足水量和压力就应该可以吧
稳高压是地方规范提成的名称,国标规范里面还没有这个名称
只有常高压和临时高压
回复
wych
2004年02月16日 15:07:17
4楼
那你索性就用变频供水就可以了。
回复
zjf2002
2004年02月16日 16:11:23
5楼
可以,加个小气压罐控制一下就可以了!
回复
qja989
2004年02月16日 17:45:41
6楼
稳高压是否就是常高压?名词解释不清楚。如果是常高压,不需设置稳压系统。如果不是常高压,主泵不能代替稳压泵。稳压泵与主泵在控制方式上不同,运行的时段也不同,所起的作用也不同。它与流量没有关系。
回复
liangfp
2004年02月17日 10:02:42
7楼
稳高压只能 是临时高压,主泵不能代替稳压泵。
回复
wyw1860
2004年02月17日 10:35:08
8楼
同意,稳高压在规范里应该是属于临时高压范畴
回复
zzzyx
2004年02月17日 10:55:21
9楼
而且浪费能源
回复
songcloud
2004年02月18日 07:50:31
10楼
换个说法就是相当于把稳压那套设备当主泵用了,我觉得就是控制上的问题,我问过厂家,他们说可以做,但很少碰到,所以问问.假如不可以的话,按照上海规范,我难道再配两台5L/s的稳压泵?(我是上海的)
回复
wyw1860
2004年02月18日 08:23:33
11楼
上海的地方规范里有稳高压这个名称?