当负荷变化时空调水系统中水流量怎么变化
sh19890823
sh19890823 Lv.2
2012年02月26日 10:44:26
来自于中央空调
只看楼主

在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!

在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!
免费打赏
kai031
2012年02月28日 16:39:39
12楼
支持九楼,赞!
回复
wtyvip
2012年02月28日 17:13:53
13楼

兄台,我想请教一个问题, 如果末端采用两通阀,且一级泵系统中有压差旁通阀,但是水泵不是变频器控制,这个也可以算是变流量系统吧。
回复
wtyvip
2012年02月28日 17:14:28
14楼
兄台,我想请教一个问题, 如果末端采用两通阀,且一级泵系统中有压差旁通阀,但是水泵不是变频器控制,这个也可以算是变流量系统吧。
回复
youv179
2012年02月28日 17:56:14
15楼
进来学习学习。
回复
orinana
2012年02月29日 09:20:47
16楼
九楼的童鞋讲解的甚是清楚,学习了
回复
chinalnkydlzc
2012年02月29日 10:43:41
17楼
负荷变化时空调水系统中水流量怎么变化?这个问题太大了!负荷的变化和系统未端的使用情况应当统一在一起分析。对于大的系统,冷量和水量是不匹配的!请明确,水的作用只是分载冷剂,对于民用多功能建筑,分析水流量的变化意义不大,对于工业项目,还具有一定意义。
回复
jianrong.fan
2012年02月29日 12:22:03
18楼
首先要看你的系统是不是变流量系统,即:末端的风盘和新风机组水路上是否有两通阀,冷负荷减少时,会有一部分两通阀关闭,这时系统水流量下降,即使你不停水泵,其系统水流量也必然下降,此时系统阻力加大,应该有压差控制器作用,减少水泵工作台数,与系统阻力相匹配,达到节能的目的。
若末端的风盘和新风机组水路上没有两通阀,冷负荷减少时,末端只是风机停止运转,冷水仍然会在所有的末端空转(十分的不节能),这时总的系统温差减少,供水温度不变,回水温度降低。
回复
szjyming
2012年02月29日 13:23:34
19楼
管道内的水量是不变的,只是冷媒水的温度变化。
回复
yufeimen0000
2012年02月29日 14:33:40
20楼
都是强人啊。
回复
metro_2000
2012年03月01日 08:58:53
21楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!