当负荷变化时空调水系统中水流量怎么变化
sh19890823
sh19890823 Lv.2
2012年02月26日 10:44:26
来自于中央空调
只看楼主

在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!

在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!
免费打赏
gs3124351
2012年03月01日 13:43:00
22楼
万恶的积分啊。凑足20字有木有,顺便来学习一下!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
adingkgb
2012年03月01日 14:05:23
23楼
如果,末端设备没有自身的调节阀或通断阀,在负荷降低时不会主动进行流量控制的。
那么水泵的减少台数或降低频率就可能导致水力平衡被破坏(因为系统的官网阻力特性并未改变)
这个时候,为了保证另一部分末端的使用供冷供热需求,就不得不继续保持原先水泵的运行(当然这很费能)
回复
gml-1
2012年03月02日 17:24:23
24楼


这种叫冷媒端定流量末端变流量系统,实际还是定流量系统,因为水泵流量没变,主机流量没变,电费没省(个人认为)。

设计规范要求一般设计成一泵对一主机,如果水泵没装变频器,没跟主机进出水温度联动,末端没装电动阀(和温度传感器),那就是定流量系统,通过主机和水泵的开关进行台数控制。

如果都装上,那就是台数+流量控制。假设一共2080kw负荷,3台700kw的主机,水泵3台,都分别编号123。

200kw负荷,1#主机和1#水泵开启,由于主机负荷小,水泵变频30Hz,其实只需要20Hz就够了,但是由于流量不够主机的流量开关不动作,所以开30Hz,多余的10Hz通过集分水器上的旁通(一般装在这上面方便维修,集分水器相距太远则安装在供回水干管上)直接在机房内循环。

600kw负荷,1#主机1#水泵均处在高负荷下运行。

800kw负荷,主机开1#2#,水泵开1#2#,主机一台400kw,水泵都30Hz,旁通开度可能没有因为水泵并联流量减小,正好够末端设备使用。

其他的依次类推,我这也就是说一个大概的情况,具体内容参见设计手册26章-空调水系统-第七节-变流量空调水系统设计-第五部分:低温差综合症。
回复
gml-1
2012年03月02日 17:31:01
25楼
至于说水流量的变化,其实很简单,满负荷情况下,供回水干管的水流速都是2m/s,末端是1m/s的话,那么50%负荷就是干管1m/s,末端0.5m/s。10%负荷干管0.2m/s,末端0.1m/s。

当然这是理想情况,实际做不到。因为假如流速都0.2m/s了,原来的水力平衡的基础是满负荷情况下的,现在处在部分负荷下,水力平衡必然被打破了,那么偏离满负荷流量太多的情况是较难进行水力调节的,所以水泵降频其实不能降得太多。
回复
lshwbz518
2012年03月03日 19:37:41
26楼
这麽多专家,学习了
回复
adingkgb
2012年03月05日 17:16:01
27楼

这个也要看情况
如果末端设备能够自动调节阀门开度,阀门具有的动态平衡性能,且水泵变频依据合理(比如根据末端压差控制),那么大幅度降低流量也能够进行(不发生动态失调)
回复
小小兵
2012年03月06日 12:04:40
28楼
看不懂
回复
youqi13861861800
2012年03月06日 12:12:40
29楼
关掉主机 可以关掉一点泵 不要靠计算 看实际经验的积累 每个单位情况都不同 2通阀有多少是好用的 都拆掉直通的
回复