在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!
在风机盘管加独立新风系统中,当夏季由于建筑冷负荷的变化(如负荷减少),通常需要关闭一台或几台制冷机,请问这个时候系统中需要水流量该如何变化,是关闭一台或几台水泵使水系统中水流量相应减少还是保持水系统中水量不变。如果保持水量不变,那么水系统中的水温会发生什么样的变化?请教各位大师!
2楼
当关闭几台水泵时,系统水流速相对下降,这样系统热负荷会增加,水温上升,机组会长期工作,直至水温达到制冷机组预设定值时,机组会依次停机运行,如果采用流量不变,在不停机的情况下,水温会下降。
回复
3楼
专业挣积分.万恶的20有木有 有木有 伤不起啊
回复
4楼
首先要看你的系统是不是变流量系统,即:末端的风盘和新风机组水路上是否有两通阀,冷负荷减少时,会有一部分两通阀关闭,这时系统水流量下降,即使你不停水泵,其系统水流量也必然下降,此时系统阻力加大,应该有压差控制器作用,减少水泵工作台数,与系统阻力相匹配,达到节能的目的。
若末端的风盘和新风机组水路上没有两通阀,冷负荷减少时,末端只是风机停止运转,冷水仍然会在所有的末端空转(十分的不节能),这时总的系统温差减少,供水温度不变,回水温度降低。
回复
5楼
现在是不是大部分都是变流量的?
回复
6楼
主要还是看是不是变流量系统,因为水泵的并联衰减问题,注定水泵很少多台并联,在变流量系统时通常搭配变频,在负荷减少时为了节能先变频再台数控制的方式,但是流量变少要避免主机冷水缺水的情况,要保证压差旁通阀的设置,对于定流量系统来说,只是主机的台数控制,流量没有变化的
回复
7楼
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
回复
8楼
如果负荷变小,那么在流量不变的情况下,回水温度会降低的 ,但是如果有变流量的水泵并联系统,那么传感器会自动侦测到回水温度过高从而通过变频降低水泵转速,来调节流量。也有些设计方案是通过传感器侦测水泵的进出口压差来调整变频器的转速。
回复
9楼
为了系统节能,空调系统一般采用变流量系统。变流量系统设置的关键点:
1 一级泵系统中,在主供回水管之间设压差旁通阀,当负荷变化时,根据回水温度的变化,增加或减少制冷机、冷冻水泵开启的台数;
2 如果系统采用变频泵,控制系统会根据回水温度的变化调节水泵转速;
3系统末端需设二通阀。
回复