因要提前购置变压器,无法预知施工现场的主要用电设备,可以用建筑面积来估算施工用电负荷而选择变压器吗?如,2万平方米的办公楼需要多大的临时用电变压器?如施工完毕后将其变为正式用电变压器,又该如何配置?谢谢!!

因要提前购置变压器,无法预知施工现场的主要用电设备,可以用建筑面积来估算施工用电负荷而选择变压器吗?

如,2万平方米的办公楼需要多大的临时用电变压器?如施工完毕后将其变为正式用电变压器,又该如何配置?谢谢!!
免费打赏
无影
2012年02月27日 16:52:40
12楼
按单位面积指标法估算。
按50W/m2考虑,就是1000kW,按变压器负载率78%左右,且无功补偿考虑,2台630kVA的变压器就可以了。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-2-27 16:53 编辑 ]
回复
x190925141
2012年02月27日 16:58:27
13楼

一个两万平方的小楼,你上两台630的变压器,绝对的浪费啊,前期恐怕还会出现负荷率较小,导致功率因数较低,被罚款的情况,两万平方,上一台315的足矣。
回复
ss25752511
2012年02月28日 09:35:00
14楼
学习学习
回复
gaowenfeng1
2012年02月28日 09:48:36
15楼
30W--70W/m2
回复
tx871013334
2012年02月28日 10:34:31
16楼
专业酱油党 果断不解释
回复
crystal_flying
2012年02月28日 10:51:14
17楼
谢谢楼主的无私分享楼主费心了,谢谢。能再这里和楼主交流学习真的很好,感谢土木提供了这样的一个平台,谢谢楼主的分享。
回复
howjoys
2012年02月28日 11:12:22
18楼
谢谢楼主的无私分享楼主费心了,谢谢。能再这里和楼主交流学习真的很好,感谢土木提供了这样的一个平台,谢谢楼主的分享。
回复
chengzhanguo8888
2012年02月28日 12:48:47
19楼
临电负荷主要考虑:
塔吊
施工电梯
混凝土浇筑工具
钢筋连接方式
电焊机
冬季取暖
蒸饭锅


根据建筑物规模估一下,查一下就ok、了

lz这方面经验

很多老板就是这样
回复
xfk666
2012年02月28日 13:28:21
20楼
用315KVA的变压器正常施工阶段是能满足,但是打桩的时候,也只能用一台桩机。
回复
hrite
2012年02月28日 13:58:40
21楼
你要根据施工单位的施工组织设计,进行预估,不同的施工方式,在各施工阶段的用电量是不一样的。
回复