发电机房、配电室气体灭火后排风的设计
huangaixing87
2012年02月24日 10:39:36
只看楼主

给排水专业哪本规范说“气体灭火后,排气分上下排风”,师傅说下排风大概是5次/h,他也不记得是哪本规范了。师傅说,气体灭火分两种,常规的气体灭火,必须做下排风;什么气溶胶灭火,不用做下排风。都是在哪里看到的啊?请高手赐教。欢迎大家讨论。

给排水专业哪本规范说“气体灭火后,排气分上下排风”,师傅说下排风大概是5次/h,他也不记得是哪本规范了。师傅说,气体灭火分两种,常规的气体灭火,必须做下排风;什么气溶胶灭火,不用做下排风。都是在哪里看到的啊?请高手赐教。欢迎大家讨论。
免费打赏
yjy197201
2012年02月29日 16:43:29
2楼
气体灭火系统设计规范 《GB 50370-2005》 6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,
排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次
回复
xk2462384136
2015年08月31日 17:13:26
3楼
yjy197201 发表于 2012-2-29 16:43 气体灭火系统设计规范 《GB 50370-2005》 6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或 …谢谢了 找了半天才找到
回复
co1438651239503
2015年09月05日 05:17:39
4楼
感谢楼主提供
回复

相关推荐

APP内打开